移动式配电箱接地
施工现场分
配电箱
需不需要做重复
接地
?有没有强制性规定?
答:
没有强制性规定,但安全起见,电机外壳都需要
接地
。原因:使电工设备的金属外壳接地的措施。可防止在绝缘损坏或意外情况下金属外壳带电时强电流通过人体,以保证人身安全。保护接地是为了防止设备因绝缘损坏带电而危及人身安全所设的接地,如电力设备的金属外壳、钢筋混凝土杆和金属杆塔。
工程用三级
配电箱
是否需要在就近打个
接地
极做重复接地?
答:
如果是按照TN-S布置的话,三级
配电箱
是不一定需要做重复
接地
的。重复接地一般在一级配电箱及配电的最远端,如果供电距离大于400米,每200米需要做一次重复接地。如果不是按照TN-S布置的话,可以在三级配电箱附近做重复接地,不过TT制需要在供电端做漏电保护,否则接地的效果不太好。
配电箱
里火线和零线是220 火线和
接地
也是220 为什么
答:
配电箱
里火线和零线是220 火线和
接地
也是220v是因为 供电端的零线和
地线
是同一个端点的分出来的两根线。一根作为零线去用户,另一根通过地极接入大地。用户的地线是在本身用电单元再种一个地极,通过大地的连接与供电端子的地极连接起来。所以,你测量的数据是一样就正确了。反之,证明用户的地极不良。从...
配电箱
的PE线是什么?
答:
是我们通常所说的
地线
。 PE线是专门用于将电气装置外露导电部分
接地
的导体,至于是直接连接至与电源点工作接地无关的接地极上(TT)还是通过电源中性点接地(TN)并不重要,二者都叫PE线。PEN线是兼有保护接地线和中性线功能的导体。目前工程中多用于变电所低压侧至用户电源进线点间的一段线路(TN-C...
工地二三级
配电箱
里面要些什么原件组成,怎么接线,最好带图片,很急_百...
答:
一级
配电箱
:从变压器引入三相电源,
地线
,零线。二级配电箱:从一级配电箱电源线至临时用电。三级配电箱:电器设备自身的控制柜。箱内配置要求 一级要求配置:总路 总隔离+总断路器戒总熔断器 分路 分路隔离+分路漏电保护开关 二级要求配置 :总路 总隔离+总路熔断器戒断路器 分路 分路隔离+分路...
建筑电气中 室外
配电箱
是否应该重复
接地
?
答:
您好:按照安装规范,室外
配电箱
应该按要求PE排进行重复
接地
。
施工现场临时用电方案。
答:
配电箱、开关箱周围应有足够两人同时工作的空间,其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。 6)配电箱、开关箱安装要端正、牢固,
移动式
的箱体应装设在坚固的支架上。固定
式配电箱
、开关箱的下皮与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m。移动式分配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离为0.6~1.5m。配电箱、开关箱...
接地
线可不可以从一个
配电箱
串到另一个电箱
答:
不可以,根据《电气装置安装工程
接地
装置施工及验收规范——GB50169-2006》“3.3.5 每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地汇流排或接地干线相连接,严禁在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置。重要设备和设备构架应有两根与主接地网不同地点连接的连接引下线,且每根接地引下线均应符合热稳定...
临时施工用电规范大概有哪些
答:
11、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如何置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。12、配电箱、开关箱应装设端正、牢固、
移动式配电箱
、开关箱应装设在坚固的支架上。13、配电箱、开关箱必须防雨、防尘。箱内的电器必须可靠完好,不准使用破损、不合格的电器。14、每台用电设备应有各自专用...
怎么做一个建筑工地临时
配电箱
答:
固定
式配电箱
、开关箱的下皮与地面的垂直距离应大于1.3米,小于1.5米。
移动式
分配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离为0.6-1.5米。配电箱、开关箱采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度应大于1.5mm.。(7) 配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处...