22问答网
所有问题
当前搜索:
空开的选型的计算方法
变频器的
空开
如何
选型
答:
在选择变频器时,需要考虑的关键因素包括:变频目的: 您可能需要恒压控制或恒流控制,这将决定变频器的驱动策略。负载类型: 负载可以是叶片泵或容积泵,性能曲线至关重要,它影响了选择变频器时的操作
方法
。匹配问题: 1) 电压匹配: 确保变频器的额定电压与负载的额定电压相匹配,对于离心泵,一般按照电机...
380伏6千瓦的蒸饭车用多少安的
空气开关
?
答:
=6000/(1.732*380*0.95)≈9.6 这里有个问题,不知道蒸饭车的功率因数到底是多少,如果真的如我推算的0.95,且该电路上没接入其他用电设备,那么配合
空开的选型
,挑个10A 3P的空开,就够了。但是若功率因数不是0.95,又或者在这条回路上接入了其他用电器,你就要根据实际的数据在进行
计算
...
农村电路的安装,
空气开关的
选择
答:
照明用2.5平方线,插座用4平方线(另外要考虑有电磁炉2200W(10A),等大功率用电器,建议用4平方,如果不用到的可以用2.5平方)空调因为功率大,用4平方线或者用6平方具体的要看空调的功率。
空气开关
按你用电器的功率
选型
。1.5平方线配C10的开关,2.5平方线配C16或20的开关,4平方线配C25的...
家里的
空开
和漏保怎么
选型
?总开关用63A的还是40A的?
视频时间 02:14
请问工控电气设计时候怎么算电流?
答:
I=P/U,是纯阻性的负载,可以用这个欧姆定律来计算,如果是感性负载,就要考虑功率因数的问题。其实为了得到准确的空载电流,最简单的就是实测了,钳表一测就好了。总体来说,根据负载的应用和性质的不同,
计算方法
一不同。一个公式或是一个经验估算,只适合同类的负载。以上仅是我个人从业心得,希望...
d型c型
空开
怎么
选型
答:
我认为D型和C型
空开
选择取决于用途和电流倍数。家用一般选C型,根据回路
计算
电流选择合适额定电流的空开,确保安全。
...运转功率是8kw,请问断路器和电线如何
选型
,电线到主配电箱长度35m...
答:
简单算法3相电机,39X2=78A 断路器选100A的 铜芯1平方毫米且面积5A···7A 用16平方毫米的 线路较远,安全考虑最好的用25平方毫米 你运行功率是8KW,启动电流按5到7倍
计算
,换算成功率是40KW左右 照实际功率8KW核算3相电流也就17A左右,架空布线4平方,用电缆6平方,
空开
选20到25A的 启动正常...
五千瓦的电机多少安的
空开
答:
1.单相电机电流5000/220=22.7A选用D型25A或32A 2.三相电机有5.5KW(你的电机是5KW)按11A电流计选用D型16A
空开选型
大于等于电机铭牌额定电流。一般不建议等于稍微大一点就好,不然空开爱跳,过大空开不跳,除非你回路里有过载保护也就是热继 ...
...闸刀开关,熔丝,断路器,熔体,
空开的
额定功率分别怎么选择?_百度...
答:
不过不用校验动、热稳定值;3 断路器是回路的开关元件,其额定电流应当略大于回路额定电流,其开断电流应当大于回路可能发生的最大短路电流值,其动、热稳定值都应当大于回路的动、热稳定电流值;4 熔体与熔丝是一样的选择
方法
;5
空开
就是断路器,与断路器选择方法一样 ...
电动机
空开
,总空开。怎样选择型号。比如有三台电动机,7.5Kw,2.2Kw,22K...
答:
主要是看电流强度,选择合适的耐压值或者耐流值。总空开,选择可以调节保护电流的,或者,选择其他
空开的
耐流总和偏小些。就可以了。
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉