电流互感器
的倍数是怎么算的
答:
1、互感器的电流比一般是按初级(穿芯)1匝标注,根据电流比等于匝数比可知,穿芯1匝时电流比等于:150/5/1等于30倍,穿芯2匝时电流比等于150/5/2等于15倍,150/5
电流互感器
1匝
穿心
,30倍。2匝穿心,15倍。3匝穿心,10倍5匝穿心,6倍。总之,你用穿心1匝的倍率,除以穿心匝数,就是实际...
穿心
式
电流互感器
如果电流从P1流入P2流出时,S1和S2可以随便接吗?另外...
答:
解析:怎么接得看情况。如下分析:
电流互感器
P1流对应S1、P2对应S2称为同名端,即向量相同;实践证明,无论是S1或S2接地,均不是影响其同名、向量相同、测量值特性。对有极性方向要求的计量继保等装置,我们只要按极性的方向要求接入,装置一样能正常工作。但通常都是用S2接地;二次回路接地是一种保护性...
电流互感器
接线图,电工必看!
答:
测量
电流互感器
接线测量互感器旨在正常电压下,为测量和计量系统提供电流信息,其接线方式如下:普通电流互感器 一次侧电流从P1端子流入,P2端子流出,P1连接电源侧,P2连向负载。二次侧电流从S1流出,通过电流表正接线柱,再从负接线柱流入S2,S2通常接地。
穿心
式电流互感器与普通互感器类似,一次侧电流...
2、
穿心
式
电流互感器
,分别穿过A+N,A+B,A+B+C,A+B+C+N,分别有什么情况...
答:
分别穿过A+N,
电流
=0 电流流进流出方向反,相加为0 A+B 两相 因为电流 相等情况下 电流=A (B) 相位角120度 矢量和=(A+B )/2 A+B+C,电流=0 因为矢量和为0 A+B+C+N 电流=0 因为矢量和为0
请问
电流互感器
,有一次
穿心
,两次穿心,这是什么意思?
答:
这种
电流互感器
没有一次绕组,只有二次绕组,它的中间是空的,导线或导电铜(铝)排可从中间穿过去,导线或导电铜(铝)排就是它的一次绕组,为一圈;也有不止一圈规格的,要电缆绕上数圈。
如何看出
电流互感器
的
穿心
匝数是多少啊
答:
电流互感器
的
穿心
匝数是数一下穿过互感器孔洞的导线根数就可以看出电流互感器的穿心匝数。一次穿芯匝数=现有电流互感器的最高一次额定电流/需变换互感器的一次电流=150/5=3匝。(即变换为50/5的电流互感器,一次穿芯匝数为3匝。电流互感器原理是依据电磁感应原理制成的。电流互感器是由闭合的铁心和 ...
什么是
电流互感器
的一次
穿心
??与其对应的是??二次侧穿心吗??有什么区 ...
答:
穿两匝时,原额定一次
电流
除2,穿三匝时除3。一般按照标称值使用,如200/5的,如穿3匝时一次电流变为66.6666,不是标称值,就没有那么做的。二次侧的电流一般是5A(一次侧达到额定电流),配用的电流表也是5A的,只不过其刻度盘是做成与一次测电流对应的。例如200/5的
互感器
,电流表实际是5A的...
穿心电流互感器
屏蔽线的作用
答:
穿心电流互感器
屏蔽线的作用是屏蔽掉铜排与互感器之间的空气,运行后就不会出现爬电响声。电流互感器是用来检定比其低两级或两级以下准确等级的电流,它是由一次绕组和二次绕组组成。
电流互感器
一次
穿心
是什么意思
答:
就是一次的主线穿过
互感器
的检测孔。
电流互感器穿心
匝数?
答:
穿心匝数为一匝表示:被测导体应一次穿过
穿心互感器
。二匝表示:被测导体应二次穿过穿心互感器。一般是刚好没有所需要变比的互感器时,用现有的互感器代替的一种措施。例:实际需要50/5的互感器,但手边仅有100/5的互感器,就可以用100/5的互感器穿二匝来使用。