穿线管用多大
4平方铜线
穿线
走三根 得
用多大
的pvc
线管
答:
4平方铜线穿三根线时用PC20的管。材质为304不锈钢或301不锈钢,用作电线、电缆、自动化仪表信号的电线电缆保护管,规格从3mm到150mm。超小口径不锈钢
穿线管
(内径3mm-25mm)主要用于精密光学尺之传感线路保护、工业传感器线路保护,具有良好的柔软性、耐蚀性、耐高温、耐磨损、抗拉性。
ZC一丫JⅤ22一5X10电览要
用多大
的套管
答:
电线套管也叫
穿线管
,在选择时穿线管的内径要至少大于电缆外径的1.5~3倍,比如电缆直径10mm,穿线管直径要选择20mm. 套管内径比电线外径大20%左右,主要是考虑操作方便,穿套管长要适量加大直径,穿套管短可以适量减少直径
150平方的电缆
线穿管
的话,要
多大
口径的
线管
答:
150平方的电缆
线穿管
的话,要选DN80管就够了。
穿3根4平方的线要
用多大
的
线管
啊自己装修用
答:
一般多用4分就够了 注意一组
线穿
一根管最好(火线 零线 地线)最好做完管要保证线可以拖动
家庭装修中常用
穿线管
的规格,
用多大
直径的好
答:
没有1.5的吧,
线管
只有4分、6分、1寸之分,再说清楚一点4分就是20管,6分是25管,1寸是32管,这我可是行家,呵呵
两根6平方线
用多大线管
答:
两个六平方米的线,就是用16的套管就可以了,因为这些电线的套管最小的都是16的,而两个六平方米的线穿过16平方的
线管
的话是非常轻松的,是没有任何阻碍的,所以,两根六平方米的线,就是用16的套管,就是比较合适的。一个是可以满足他的要求,二个答面积比较小的对楼板的破坏性也比较小 ...
5芯35平方的电缆
线穿多大
的管子
答:
5×35平方电缆的直径约为30mm。对电缆
穿管
敷设的要求是电缆的外径应不大于管子内径的30%。也就是说,5×35电缆穿管,其管子内径要大或等于100mm。
5×10平方的电缆
用多大
的
电线管
_百度问一问
答:
电线穿
保护管时,其总截面积(包括外护层)按不大于保护管内孔面积的40%计算 YJV-0.6/1KV-5*10mm2电缆近似外径是18.8mm,用电缆管1.5倍就是28.2,用DN32的电缆管【回答】你放屁【提问】你好请问哪里有问题呢【回答】5芯10平方铜缆
用多大
的
线管穿线
【提问】建议用DN40的或者DN50【回答】
6平方铜线三相四线可以穿一根
多大
的PⅴC管?
答:
一般可以
使用
直径25mm以上的pvc
穿线管
电力电缆
穿线
保护管的管径如何选择?例如4×2.5的电缆,选
多大
的管径,请...
答:
我知道绝缘导线的管径选择,不知道是不是你要的,BLV铝芯穿塑料管 芯线截面积 2根单芯(3单芯) 4根单芯 2.5 15 20 4 20 20 6 20 25 10