答:
脚手架架体搭设及使用前应进行安全技术交底,并指定专人对专项方案实施情况进行现场监督和按规定进行监测。发现不按照专项方案施工的,应当
要求
其立即整改。
脚手架的
立杆基础要求平整、夯实,并设置排水设施或防止地基积水现象;搭设完毕必须办理验收手续;施工中应严禁脚手架超载使用;应定期检查立杆是否有悬空...
脚手架
有哪些种类?砌筑对脚手架有何
基本要求
?
答:
脚手架有里脚手架、外脚手架、主体脚手架、装饰脚手架 砌筑对
脚手架的基本要求
,安全经济。。。
脚手架的
宽度一般为多少?
答:
(4)“一”字形单双排脚手架按上述相应
要求
增加50%的设置量。(5)满堂脚手架应按构架稳定要求设置适量的竖向和水平整体拉结杆件。(6)剪刀撑的斜杆与水平面的交角宜在45°~60°之间,水平投影宽度应不小于2跨或4m和不大于4跨或8m。斜杆应与
脚手架基本
构架杆件加以可靠连接,且斜杆相邻连接点之间...
脚手架
搭建拆除的规范是什么?
答:
使用盘扣式
脚手架
搭设双排外脚手架时,高度不大于24m,大于24m时,必须另外进行设计计算。用户可根据使用
要求
选择架体几何尺寸,相邻水平杆步距宜选用2m,立杆纵距宜选用1.5m或1.8m,且不宜大于2.1m,立杆横距宜选用0.9m或1.2m。立杆:立杆底部应配置可调底座,首层立杆宜采用不同长度的立杆交错布置...
扣件式钢管
脚手架
搭设规范是什么?
答:
钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道,钢管外径、壁厚、端面等的偏差,应分别符合本规范表8.1.8的规定,钢管应涂有防锈漆。
脚手架
搭设程序 脚手架按形成
基本
构架单元
的要求
,逐排、逐跨、逐步地进行搭设。脚手架一次搭设的高度不应超过相邻连墙件以上...
满堂红
脚手架
搭设
要求
答:
1、根据本工程的设计特点和现场条件,外
脚手架
采用ф48钢管双排脚手架,立杆纵距1.5m,横距1.05m,内立杆距离建筑物外立面0.30m,立杆步距为1.8m 。2、四层屋面上立杆间距为1.5m×1.5m,在距屋面200mm处及以上每隔1.8m将所有的钢管用ф48钢管联成一整体,并采用剪刀撑加固,并利用6m斜杆将该...
脚手架
安全管理规定?
答:
脚手架安全管理规定具体内容是什么,下面中达咨询为大家解答。为了加强对脚手架施工全过程的控制和管理,进一步规范
脚手架的
搭设、拆除,材料的验收及使用中的各项安全管理
要求
,强化对危险性较大和特殊脚手架施工过程的安全管理,有效控制安全生产事故,最大限度地保障操作工人的人身安全,减少企业风险,特制定本规定。一、适用...
落地
脚手架
连墙件的设置
要求
答:
连墙件的布置间距除满足计算
要求
外,还应不大于最大间距;连墙件宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离应不大于300mm;应从底层第一步纵向水平杆开始设置,否则应采用其他可靠措施固定;宜优先采用菱形布置,也可采用方形、矩形布置;一字形、开口型
脚手架的
两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑...
脚手架基本
结构的搭建有哪些
要求
?
答:
本锚固件与支臂联接并具有条或棒形式的第一支脚。锚固件可对齐,使得第一支脚
基本
上平行于支臂的纵轴延伸,并且第一支脚的远端延伸超过支臂。
脚手架
结构还包括一个或多个的平台,每个平台布置在相同高度的内、外栅
架的
两个对应承重横杆之间。参考资料:http://www.wuxidongfang.com ...
建筑
脚手架
用钢管应当满足哪些
要求
?
答:
用于搭建
脚手架的
钢管一般有两种,一种外径48mm,壁厚3.5mm;另一种外径51mm,壁厚3mm。 脚手架管宜采用Φ48.3×3.6钢管。每根钢管的最大质量不应大于25.8kg。最常见的划分方式就是按照钢管的直径进行划分,一般有以下四种规格:3cm、2.75cm、3.25cm、2cm。而长度方面也存在很多不同的规格,一般...