22问答网
所有问题
当前搜索:
脚手架力矩要求
落地式
脚手架
验收规范有哪些?
答:
不大于9m设一道剪刀撑,夹角为45°~60°,自下而上连续设置,高度超过24m时,在脚手拐角及中间沿纵向每隔60°跨横向平面内搭设斜杆 5
脚手架
材质 脚手架扣件 钢管脚手管外径不得小于Φ48mm,壁厚不得低于3.5mm,无严重锈蚀、裂纹、变形、扣件紧固
力矩
45~50N·m 6 脚手架宽度 按设计宽度(1)m...
如何计算落地式
脚手架
荷载、连接件强度?
答:
当直角扣件的拧紧
力矩
达40--65N.m时,试验表明:单扣件在12kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取8.0kN;双扣件在20kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取12.0kN。6、立杆稳定性计算(5.2.6条)(3)注意:对于立杆稳定性,我们只验算立杆底部的稳定性。这是由于通过计算从
脚手架
顶取每5米一段与...
搭设扣件式钢管
脚手架
的搭设顺序是什么?有哪些
要求
答:
(2)拧紧扣件。除按照规定的构造方案和
要求
搭设外,连接杆件的扣件拧紧程度要适当,这对于
脚手架
的承载能力、稳定和安全影响很大。拧得不紧固然不好,但过紧会使杆件和螺栓断裂。
扭力
矩控制在39—49N•m为宜,最大
力矩
不超过59N•m。同时各杆件相交伸出的端头,均应大于100 mm,以防止...
轮扣式
脚手架
施工安全的规范性有哪些?
答:
轮扣式
脚手架
壁厚:规范中规定立杆钢管规格宜为φ48.3mm*3.6mm,钢管壁厚允许偏差±10%,所以立杆壁厚不低于3.24mm;横杆钢管规格宜为φ48.3mm*3.0mm,钢管壁厚允许偏差±10%,所以横杆壁厚不低于2.7mm。材质:立杆材质Q235高频焊管,横杆材质Q235高频焊管,连接盘材质Q345。
工程管理知识:附着升降
脚手架
安装搭设施工技术?
答:
12.扣件式或碗扣式脚手杆件搭设的架体,搭设质量应符合相关标准的
要求
。13.扣件螺栓螺母的预紧
力矩
应控制在40~50N?m范围内。14.作业层与安全围护设施的搭设应满足设计与使用要求。15.架体搭设的整体垂直偏差应小于4‰,底部任意两点间的水平高差不大于50mm.16.
脚手架
邻近高压线时,必须有相应的...
落地式
脚手架
施工方案的构件和安装
要求
有哪些?
答:
钢管上严禁打孔。 ③、扣件与钢管的贴合面必须严格整形,应保证与钢管扣紧时接触良好,当扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离应不小于5mm,在螺栓拧紧
力矩
达到65N?m时,扣件不得发生破坏。 ④、扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的两旋转面间隙应小于1mm。 ⑤、扣件表面应进行防锈处理。 ⑥、
脚手板
采用...
悬挑
脚手架
施工方案
答:
钢管螺栓拧紧
力矩
达65N.m时不得破坏。如使用旧扣件时,扣件必须取样送有相关国家资质的试验单位,进行扣件抗滑力等试验,试验结果满足设计
要求
后方可在施工中使用。3、搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,颜色力求环境美观。
脚手架
立杆、防护栏杆、踢脚杆、底排立杆、扫地杆统一漆黄色。剪力撑统一漆黄...
满堂
脚手架
搭设规范和
要求
?
答:
5、大横杆的连接宜对接扣件连接,也可采用搭接,接头应错开在不同步、不同跨内,错开的距离不小于500,各接头中心至主节点的距离不宜大于500,搭接长度不小于1米,应等间距采用3个旋转扣件予以固定,扣件端部距连接杆端不小于100。二、外
脚手架
施工安全技术
要求
1、所用脚手架钢管与扣件由外租借,应...
双排
脚手架
搭设规范双排脚手架搭设施工方案
答:
4、外
脚手架
严禁钢竹、钢木混搭,禁止扣件、绳索、铁丝、竹蔑混用。5、外脚手架搭设人员必须持证上岗,并正确使用安全帽、安全网、穿防滑鞋。6、严格控制施工荷载,
脚手板
上不得集中堆料,施工荷载不得大于2KN/M2。7、控制扣件螺栓拧紧
力矩
,采用扭力扳手,
扭力矩
控制在40-50N.M范围内。8、严禁脚手...
外墙
脚手架
搭设规范大全详解
答:
2、
脚手架
搭设完毕,应由施工负责人组织,有关人员参加,按照施工方案和规范分段进行逐项检查验收,确认符合
要求
后,方可投入使用。3、检验标准:(应按照相应规范要求进行)(1)钢管立杆纵距偏差为±50mm。(2)钢管立杆垂直度偏差不大于1/100H,且不大于250px(H为总高度)。(3)扣件紧固
力矩
为:40-50N.m,不大于65N.m...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
脚手架力矩值多少合格
扣件力矩的规定
脚手架扣件扭力要求
安装后脚手架和支撑架力矩