22问答网
所有问题
当前搜索:
自耦变压器的抽头接线
什么叫自藕降压启动
答:
自耦变压器降压启动是指电动机启动时利用自耦变压器来降低加在电动机定子绕组上的启动电压。待电动机启动后,再使电动机与自耦变压器脱离,从而在全压下正常运动。这种降压启动分为手动控制和自动控制两种。优点:可以按允许的启动电流和所需的启动转矩来选择
自耦变压器的
不同
抽头
实现降压启动,而且不论电动...
自耦
减压启动起动不了,正常工作停机后就起动几秒就跳闸了?
答:
三相电动机自耦降压启动常见故障 1、带负荷起动时,电动机声音异常,转速低不能接近额定转速,接换到运行时有很大的冲击电流,这是为什么? 分析现象:电动机声音异常,转速低不能接近额定转速,说明电动机起动困难,怀疑是
自耦变压器的抽头
选择不合理,电动机绕组电压低,起动力矩小脱动的负载大所造成...
输入440V输出380V10千瓦
自耦变压器
与输入380V输出440V10千瓦自耦变压器...
答:
输入440V输出380V10千瓦
自耦变压器的
440V电压
接线
圈全部 440V 输入380V输出440V10千瓦自耦变压器的380V电压接线圈
抽头
N1 仅此而已,变压器一模一样。
什么是
自耦变压器
答:
自耦的耦是电磁耦合的意思,普通的变压器是通过原副边线圈电磁耦合来传递能量,原副边没有直接电的联系,
自耦变压器
原副边有直接电的联系,它的低压线圈就是高压线圈的一部分。通信线路的防护设备中也会使用自耦变压器等保护设备。下面介绍自耦变压器和其他保护性
变压器的
相关知识。
自耦变压器
、隔离变压器区别是哪些?有人推荐我用自耦变压器,但是听说隔离...
答:
自耦变压器
是把电压值变化成其他电压值,可以应用于不同的电压场合,隔离变压器只是把电源中的杂散信号消除掉,电压不变。安全性方面,差不多,只是因为自耦变压器带滑触片,多个故障点,比隔离变压器爱出故障。
三相交流异步电动机为什么要采用减压起动?常见的有哪几种方式并有哪些...
答:
三相异步电动机启动电流是额定电流4到7倍,为限制启动电流,采用降压启动,降压启动的方法:星形三角形降压启动;电抗器降压启动,自偶减压降压启动,软启动器启动等。转子受此转矩作用,便按旋转磁场的旋转方向旋转起来。但是,转子的旋转速度n恒比旋转磁场的旋转速度n0(称为同步转速)小,因为如果两种转速...
变压器
中间
抽头
,如何计算?
答:
如果初级线圈接在220v电压,则计算如下;660/220=3即3匝/每伏,12*3=36,24*3=72。如果你在初级
抽头
是一个
自耦变压器
,12v、24v没有与市电隔离还是有触电危险的,应该在绕线圈的36匝72匝处抽头。
40千瓦的电动机需要多大的
自耦
降压启动
变压器
答:
38÷0.85÷0.98×6=1751A。采用自耦降压启动,一般
自耦变压器
副边有多组抽头,电压分别为原边的80%、60%、40%(分别为
接线
系数K=0.8、0.6和0.4)等。如果选用60%
的抽头
,则降压启动电流=K²×1751=0.6²×1751=0.36×1751=630A=0.63KA ...
自耦变压器
计算公式
答:
自耦变压器
要共用公共端输入输零线 都公共端220V*5=1100匝,(380-220)*5=800匝,加电压调整率1-10%,视容量加2%=800+1900*2%=832匝
牵引变电所出线
接线
答:
2、 55KV侧馈线的接线方式AT供电方式馈电线有接触网(T)和正馈线(R)两根线,断路器和隔离开关均为双级;另有中线馈出,不设断路器和隔离开关。当牵引变压器(斯科特
接线变压器
)副边线圈无中点
抽头
时,在变电所内还应设
自耦变压器
。一般将自耦变压器设在馈电线外侧,当相邻变电所越区供电时,可作为末端的自耦变压器...