22问答网
所有问题
当前搜索:
英威腾chf100说明书参数表
英威腾
变频器远传压力表设定
参数
代码是多少
答:
CHF100
A的变频器需要设置的
参数
是:P0.07=6为PID给定,P0.06=20HZ为下限频率P1.12=2为下限休眠待机,P9.00=0为键盘给定压力值,P9.02为0为压力表AI1反馈既压力表接到变频器的AI1 +10V GND。压力设置 = 20(楼层) X 3(层高) X 1.2 + 20(余压) = 92 米 = 0.92MPa P9.00 ...
英威腾CHF100
系列变频器,要求:PID恒压控制,压力保持2KG,用4-20mA电流...
答:
压力反馈的,接ai2 +10v GND 把J16改了,
参数
你参考一下P0.03=1 P0.06=10 P0.07=加速时间 p0.08=减速时间.P2组是电机参数,p3.01=6 P5.14=1 P5.16=5 P6.02=2接个运行灯,继电器输出。P9.01=需要压力0.2除以压力表量程%。P9.02=1 ...
英威腾CHF100
A变频器寸动速度过快如何设置
答:
将
参数
P8.06设置为所需的寸动频率。
英威腾
变频器接线图
答:
变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的
英威腾
变频器接线图:...
英威腾
GN200变频器模拟量输出电流表怎么设置
答:
照图片中文档所讲解的
参数
修改方法,修改相应的参数 比如GD300系列P06组输出端子组中的P06.14和p6.15是AO1和AO2的输出设定值
CHF100
A系列P6组输出端子组中的P6.04和P6.05是AO1和AO2的输出设定值 如果需要0-20mA模拟量的,则将J16短接片调到电流。
英威腾
变频器
chf
-
100
a-7r5g-4是多少功率
答:
完整的型号应该是
CHF100
A-7R5G/011P-4 可以用在7.5KW重载机型,也可以是11KW的轻载
变频器
chf100
-2r2g-s2多大功率
答:
这是
英威腾
变频器,2.2KW 单相220V的
英威腾CHF100
A变频器的模拟电位器应该选择多大?
答:
CHF100
A变频器外接电位器选阻值可以是1千欧到10千欧。
chf100
a
英威腾
变频器恒压变频补水如何调试
答:
设置PID,给定和反馈通道,目标值。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜