如何使用抱闸功能?
答:
用BOP查看参数,设置P1215=1,注意配合P0731的功能使用。然后设置P1216延迟时间。1.抱闸的作用是当电梯轿厢处于静止且马达处于失电状态下防止电梯再移动的机电装置。2.控制方式一般是得电时抱闸松开,失电时抱闸抱紧。抱闸靴是抱闸的运动部分,表面为摩擦面。当抱闸鼓推动它时,会将处在平层状态下的电梯...
MM440变频器
报警F0002
答:
原因:过电压故障 检查 1 电源电压 p0210 ,系统电压与
变频器
额定电压相符 2 直流电压控制器有效,P1240 而且参数化 3 斜坡下降时间P1121 设置与负载惯量
MM440
与plc300的dp通讯时
变频器
的profibus模块绿灯一直闪怎么回事...
答:
MM440
与plc300的dp通讯时
变频器
的profibus模块绿灯一直闪说明互相之间正在传送数据。
MM440变频器
为何常报F0002?
答:
我再说下,具体是这样的,此
变频器
运行了快两年了,这段时间,操作工反映时常报过压,过流故障,即F002和F001,变频器参数我一直没有动,频率一般为30HZ,设定好以后,一般是不会改变的,在生产中就一直以这个频率运行,除非你想改,但是改时没有出现过报故障情况,在正常运行中,当负荷变化时报故障.现在我把频率...
mm440变频器
,操作面板上有速度显示,模拟表上为啥没显示呢?
答:
1、检查
变频器
模拟量输出回路接线是否正常,极性是否正确。2、变频器参数设置是否正确。3、转速表是否正常。
你的问题是怎么解决的 怎么把
MM440变频器
运行频率调至65KW?
答:
很简单啊,把基准频率和最高频率都调到65Hz. 就OK啦
我用的
mm440变频器
在硬件组态时在右边的列表中为什么无法找到?
答:
对呀,这是DP模块的订货号。你是透过这个DP模块和
变频器
交换信息,至于变频器是
MM
420\430\
440
都可以。只是参数有多有少、功能不太一样而已。组态后你可以改个名字,表明是440即可。
MM440变频器
电源与电动机的标准接线图。图中滤波器和变频器、变频器和...
答:
滤波器与
变频器
变频器与 电动机 的连接线是带屏蔽层的 将屏蔽层接地 减少干扰
MM440变频器
为何在点动启动时总是先反转一下,然后再正...
答:
回答:修改点动上升时间1060会有一点改善.但不能完全解决。 答:对于非转速闭环矢量控制方式下,如:SLVC或者V/f 控制模式时,出现你所说的"启动时总是先反转一下"这种情况是比较常见的。 这主要是因为
变频器
在低频时,对于启动力矩值估算的不够准确。 最好的解决方式是将变频器改成转速闭环矢量控制...