2次侧 额定电压为多少? 怎么还计算???知道的高手告诉哈...
答:
在三相三柱式互感器中,零序磁通只能通过磁阻很大的气隙和铁外壳形成闭合磁路,零序电流很大,使互感器绕组过热甚至损坏设备。而在三相五柱式电压互感器中,零序磁通可通过两侧的铁芯构成回路,磁阻较小,所以零序电流值不大,对互感器不造成损害。下图为电压
互感器接线图
:
电流互感器
二次不能开路的原因是:...
10kv配电系统,高压柜中的
电流互感器
为什么装2个,
低压
柜中装3个_百度知...
答:
至于怎么反映,这个这里说不清,要看
电流互感器
的
接线
方式 :有两相不完全星形接法、两相电流差接法、 装两个CT 判断出另一相电流的原理 就是三相平衡系统 三相电流和为零 这也是为什么楼下的没有一针见血的回答到点子上的原因,当然互感器的也是有
计量
作用的,他们的说的都有道理,不过都没...
计量
型
低压电流互感器
的计量型互感器
答:
无严重污染及剧烈震动的场所。3.3
计量用电流互感器
在
低压
配电系统中的问题及应用实例计量用电流互感器在低压配电系统中,准确级0.2级、0.2S级区分是用户经常碰到的问题,以及错误
接线
(极性接反)对计量的影响。3.3.1准确级0.2级、0.2S级区别见表(三)表(三)误差和相位差限值3....
变压器下有个电箱,
使用
800A断路器开关,为什么
接线
的时候一定要从
互感
圈...
答:
方法1是对的!呵呵,哥们你是做什么的?是管理层的吧??你说的那三个分穿的圈圈(就是
电流互感器
)是测量你的用电量的!你漏穿(少穿)都会让电能表(就你说那“
计量器
”)少跑一点,当然说你“偷电了”!那个中间的合穿的,是用来起保护作用的,也就是说,当漏电时,它检测到电流不平衡是...
电压
互感器
DD862-4单相电能表怎样安装
答:
无论何种接法,相线(火线)必须接入电表的电流线圈的端子。由于有些电表的接线特殊,具体的接线方法需要参照接线端子盖板上的
接线图
去接。3、经互感器接入法在用单相电度表测量大电流的单相电路的用电量时,应
使用电流互感器
进行电流变换,电流互感器接电度表的电流线圈。接法有两种:(1)单相电度表内...
6kv高压柜中三项四线制电表的详细接法,就是从
互感器
出来后的接法。越...
答:
什么柜型 KYN-28柜吗? 请提供电度表及
互感器
的型号。先给你发个
低压
DT862与互感器的加
电流
表的
接线图
有问题 加 QQ 181888671
PT一次侧熔断器熔断仪表有什么变化
答:
是四个,有什么作用,请高手回答
答:
有些进线柜只有一个电流表和一个电压表,另外三个电流互感器用在电度表的
计量
上。 zhejiang111 | 发布于2012-07-12 举报| 评论 0 1 为您推荐: 电流互感器变比 10kv电流互感器选择 零序电流互感器的精度 10kv户外电流互感器 进线柜有接地刀吗? 进线柜与出线柜的区别
电流互感器接线图
电流互感...
互感器
到电表线号怎么标?
答:
只有一组
电流互感
的A相二次首端(一般是S1)到
接线
盒间的线号是A401,B相是B401,C相是C401。二次尾端(一般是S2)三相互相连接到接线盒的线号是N401。如果是同一安装单元有三组互感器,则第一组互感器的A相是A411,第二组互感器是A421。
低压
一般只有一组
计量互感器
,所以通常都是A401、B401...