22问答网
所有问题
当前搜索:
设备外壳接地规范GB50169
化工施工电气使用什么
标准
答:
《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收
规范
》 GBJ148-90)《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GBJ149-90 《电气装置安装工程电气
设备
交接试验
标准
》 GB50150-91 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168-92 《电气装置安装工程
接地
装置施工及验收规范 》
GB5016
...
杆塔防雷
接地
电阻值取值范围
答:
m的地区,
接地
电阻不超过25Ω;在土壤电阻率ρ>2000Ω.m的地区,接地极埋设深度不宜小于0.3m,接地电阻不超过30Ω;若接地电阻很难降到30Ω时,可采用6~8根总长度不超过500m的放射形接地极或连续伸长接地极。具体参考《
GB50169
电气装置安装工程接地装置施工及验收
规范
》以及《DL/T 621》...
桥架之间连接跨
接地
线后,还用在桥架内敷设镀锌扁铁吗?求相关
规范
要求...
答:
电缆桥架
的接地线
与跨接地线不是一回事。《建筑电气工程施工质量验收
规范
》(
GB
50303—2000)【以下简称《验收规范》】第12.1.1条对电缆桥架接地保护的施工质量要求作如下规定(国家强制性条文):金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:1、金属...
发电机大轴
接地
的
规范
答:
电气装置安装工程
接地
装置施工验收
规范
(
GB 50169
-92)第一章 总则 第1.0.1条 为保证接地装置安装工程的施工质量、促进工程施工技术水平的提高,确保接地装置安全运行,制定本规范。第1.0.2条 本规范适用于电气装置的接地装置安装工程的施工及验收。 第1.0.3条 接地装置的安装应按已批准的设计进行施工...
配电箱门盖板与柜体为什么要做跨接线
答:
因为跨接线有漏电保护的作用。
接地
跨接线是用在比如桥架各节段、电线管之间的断接口电气辅助联通用的起传导电位的作用,正常时不通过电流。配电箱结构分两种 1、焊接结构:简单的把钣金件经过裁剪、折弯、开孔然后焊接起来。2、拼装结构:把钣金件分开加工,每个部件加工好以后在组装,用螺丝和三通加固锁...
消防相关的
规范
有哪些?
GB
的,包括设计,施工及验收
答:
18、《智能建筑工程质量验收
规范
》 GB50339-2003 19、《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50235-97 20、《现场
设备
工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 21、《气体灭火系统施工及验收规范》 GB50263-2007 22、《电气装置安装工程
接地
装置施工及验收规范》
GB50169
-2006 23、《建筑施工安全检查...
桥架每隔30米要
接地
吗?
答:
要。沿电缆桥架敷设铜绞线、镀锌扁钢及利用沿桥架构成电气通路的金属构件,如安装托架用的金属构件作为
接地
干线时,电缆桥架接地时应符合下列规定:1、电缆桥架全长不大于30m时,不应少于2处与接地干线相连;2、全长大于30m时,应每隔20m~30m增加与接地干线的连接点;3、电缆桥架的起始端和终点端应与...
2017年现行工程建设有效施工验收
规范
有哪些
答:
序规范名称 规范编号1 自动化仪表工程施工及验收规范GB50093-20132 火灾自动报警系统施工及验收规范GB50166-20073 电气装置安装工程
接地
装置施工及验收
规范 GB50169
-2016(2017.4.1 执行)4 自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261-20055 气体灭火系统施工及验收规范GB50263-20076 泡沫灭火系统施工及验收规范GB50281-...
接地
线有国家
标准
吗?是多少?
答:
接地线执行
标准
:DL/T879-2004 不一样,
GB
2681规定:交流三相,接地线(PE)用黄绿双色线,零线(N)用淡蓝。电焊机接地线一般分为两种 1、输入的一次电源的接电线。2、输出大功率
的接地线
。接地线就是直接连接地球的线,也可以称为安全回路线,危险时它就把高压直接转嫁给地球,算是一根生命线。...
市政道路工程有没有关于路灯的验收
规范
?
答:
城市道路照明所采用的器材、运输及保管,应符合现行国家
标准
《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收
规范
》(
GB
50173)的有关规定;当产品有特殊要求时,尚应符合产品技术文件的规定。器材和
设备
应按下列要求进行检查:技术文件应齐全。型号、规格及外观质量应符合设计要求和本规程的规定,城市道路...