配电室对外门必须防火门
消防控制室的门应为甲级
防火门
?求规范出处
答:
采用乙级
防火门
即可,甲级防火门要求过高,当然采用肯定符合消防要求。《建筑设计防火规范》6.2.7条明确要求:消防控制室开向建筑内的门应采用乙级防火门。7.2.5 附设在建筑物内的消防控制室、固定灭火系统的设备室、消防水泵房和通风空气调节机房等,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板...
建筑中的各种设备用房该如何设置?
答:
1.柴油发电机房屋宜布置在首层或地下一、二层靠外墙部位,宜靠近大容量应急负荷(如消防泵房等)或与低压
配电室
毗邻,靠外墙利于进新风排废风气,应注意风井在一层的位置。2.柴油机房
必须要
设储油间(不超过8h用量),及气体灭火储藏间,均应为防火墙与发电机房相隔,设甲级
防火门
(也应隔音)门应不小于900。3.柴油...
高位水箱间的门是
防火门
吗
答:
是。根据《建筑防火规范要求》高位水箱间的
门必须
是乙级
防火门
,消防水箱间、消防水泵房、
配电室
、风机房、报警阀组间、管道井等部位,都属于消防安全重点部位。防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。
消防梯?逃生梯?还是什么 ?以及一些问题!
答:
这个是消防专用疏散楼梯,一般是建筑内部满足不了疏散要求的而设置的室外消防疏散钢梯。这个满足
需要
的安全出口和通道楼梯数量的,根据建筑高度和使用功能和建筑性质确定的,有些不需要设置
防火门
的。
超高层住宅建筑结构设计经验总结?
答:
新版《高层民用建筑设计防火规范》对超高层住宅明确规定:住宅户内不要求做喷淋设施,但保留火灾自动报警系统,同时分户
门必须
为甲级
防火门
,前室及风井加压送风(都有别于普通高层住宅)。此外在平面设计中重点保证消防通道的便捷、预留足够消防宽度 、消防登高面的畅通等。g. 重视细节设计:落地窗外设计花池或挑板、减少...
消防卷帘设计有什么要求呢?
答:
消防卷帘两侧的烟感、温感每侧各一个,如果是特级的无须布置喷淋头,消防卷帘可以代替
防火门
使用,但疏散通道上的卷帘
要
有供逃生用的门,可以是卷帘,消防卷帘
配电
要求与大楼怎么消防联动和消防卷帘控制系统示意图等最好是选择消防系统时参看厂家提供的设计资料,那里面非常齐全。
消防检查一般
需要
检查什么内容
答:
4.封闭楼梯、防烟楼梯及其前室的
防火门
向疏散方向开启,具有自闭功能,且为常闭式;平时因频繁使用
需要
常开的防火门,可自动手动关闭;平时需要控制随意进出的疏散门,可以不借助任何工具从内部打开,并有明确的标志和指示;消防控制室能正确显示常开防火门的开闭状态;5.安全出口、疏散通道和楼梯间保持畅通...
国家有没有宾馆饭店消防安全管理标准
答:
7.3.3.4 地下、半地下室与地上层不应共用楼梯间,当
必须
共用楼梯间时,应在首层与地下或半地下层的出入口处,设置耐火极限不低于2h的不燃烧体隔墙和乙级
防火门
隔开,并应有明显标志。7.3.3.5 楼梯间的首层应设置直接
对外
的出口。7.3.4 火灾应急照明7.3.4.1 宾馆饭店建筑的下列部位应设有火灾应急照明:...
消防中控室内都有什么东西呢?
答:
一、 消防控制室设备的组成与控制功能。 (一) 设备的组成 消防控制设备根据
需要
可由下列部分或全部控制装置组成: 1、 集中报警控制器; 2、 室内消火栓系统的控制装置; 3、 自动喷水灭火系统的控制装置; 4、 泡沫、干粉灭火系统的控制装置; 5、 卤代烷、二氧化碳等管网灭火系统的控制装置 6、 电动
防火门
、防火...
一级消防工程师2022备考必背100个知识点
答:
16、疏散门或楼梯间的门应为推闩式外开门。 17、变压器室与
配电室
之间的隔墙,应设
防火
墙。锅炉房、变压器室应设置在首层靠外墙的部位,并应在外墙上开门。首层外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1.00m的防火挑檐或高度不小于1.50m的窗。 18、消防车道穿过建筑物的门洞时,其净高和净宽不应小于4m。 19、建筑物...
<涓婁竴椤