答:
- 总配电箱面板应装设电压表并带有监视三相电压的切换开关及各相电流表,上端距天棚不小于0.5米,正面的操作通道宽度不小于1.5米,后面、侧面的维护通道宽度不小于1米。
配电室的门
向外开、并配锁,设置砂箱及绝缘灭火器。- 施工现场临时用电必须实行“三级配电两级保护”,电源线接入电箱后首先...
等电位端子箱 MEB是什么意思?
答:
MEB是指总等电位联结(MEB--Main Equipotential Bonding),是将建筑物内的某些部位导电部分汇接到进线
配电
箱近旁的接地母排(总接地端子板)上而互相联结。等电位联结是将建筑物中各电气装置和其它装置外露的金属及可导电部分、人工或自然接地体用导体连接起来以达到减少电位差称为等电位联结。等电位联结有...
配电室
挡水门槛是否需要伸入墙,需要伸入多少?
答:
配电室
门槛一般两边伸进1O公分不光防水还要防鼠功能。
小区
配电室
离居民楼多少米合适?
答:
2、为了隔音一般要把变压器放在
配电室
或者地下室。主要是变压器有嗡嗡声,夜间会吵,尤其是负荷大时会响得厉害。 电流可以产生磁场,长期在磁场中一定有影响的。3、你根据你小区配电的功率来定距离。\x0d\x0a6.1.1 配电室应靠近电源,并应设在灰尘少、潮气少、振动小、无腐蚀介质、无易燃易爆物...
机房装修的问题
答:
装饰部分:吊顶最好采用金属的,抗静电地板一定是需要的,架空最少300mm,墙面想简单的话就用乳胶漆吧。电气部分:在你有发电机的情况下,在大楼
配电室
安装一个双路电源切换的装置(自动或手动),一路用市电,一路用发电机,从切换好的电源引一路电缆到机房,设备不多装个配电箱即可,注意要安装2级...
mcc柜和
配电
柜的区别
答:
2、结构设计不同:
配电
柜整柜采用拼装式组合结构,模数化安装,零部件通用性强,适用性好,标准化程度高;MCC柜柜体上部为母线室,前部为电器室,后部为电缆进出线室,各功能
室间
有钢板或绝缘板相互隔离,以保证安全。3、内部结构不同:配电柜柜内抽屉小
室的门
与断路器或隔离开关的开关操作手柄设有...
我想建个50*10*4的钢结构冷库(包括库板、压缩机、风机、库门)全套...
答:
4.设在室外的冷凝器、油分离器等设备,应设有围栏,禁止非操作人员进入,并设置标识。高压贮液器设在室外时,应有遮阳棚。5.冷库须设变
配电室
,并应尽量靠近压缩机房。6.氨压缩机房、高低压配电室须布置应急照明,照明持续时间不应小于30分钟。机房照明灯具选用防爆灯具,照度宜为50-70Lx。7.氨压缩...
高层商务大厦的
配电室
能不能放在高层中??
答:
应设设备运输的通道,并应设良好的通风和可靠的照明系统。第3.3.7条
配电室的门
、窗关闭应密合;与室外相通的洞、 通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩,其防护等级不宜低于《外壳防护等级分类》(GB4208-84)的IP3X级。直接与室外露天相通的通风孔还应采取防止雨、雪飘入的措施。
配电房
比室外高0.3米是哪个规范
答:
好像没有硬性规定一定要多少大,但是要满足以下要求: 变压器的外廊与变压器室墙壁和门的净距离分别不小于0.6和0.8米;变压器
室的
大门尽可能避免朝西,以防日晒,使室内温度增高。变压器室内地面应高室外地面0.6米,下面要做集中沟和挡油墙
请问氨压缩机房和氨管道的设计
有什么
安全要求?
答:
7.2.5 氨压缩机房的事故排风机应采用防爆型电动机,当制冷系统发生意外事故而被切断供电电源时,应能保证事故排风机的可靠供电。事故排风机的过载保护宜作用于信号报警系统而不直接停排风机。事故排风机的控制按钮箱应在氨压缩机房门外侧的墙内暗装。7.2.6 氨压缩机房的动力设备宜由低压
配电室
按放射...