22问答网
所有问题
当前搜索:
配电室的门
配电
间
的门
为什么要1.8m
答:
配电间
的门
为1.8m,是因为高压
配电室
是比较危险的地方,这样设计是为了安全考虑。高压配电室里面窗户一般不用打开的,如果打开的话容易受到外界的干扰而可能导致事故。配电室应设向外开启的甲级防门,通往配变电所其他房间的门应为双向门。压配电室宜设不能开启的采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m,...
变
配电室的
防火门是否为甲级防火门???
答:
民用建筑设计通则上是甲级防火门, 配变电所防火门的级别应符合下列要求:1、设在高层建筑内的配变电所,应采用耐火极限不低于2h的隔墙、耐火极限不低于1.50h的楼板和甲级防火门与其他部位隔开;2、可燃油油浸变压器室通向
配电室
或变压器室之间
的门
应为甲级防火门;3、配变电所内部相通的门,宜为...
配电室的门
必须向外开
答:
这样是为了方便逃生,如果遇到什么危险情况,可以直接撞开门出来了,如果是向里面开,可能开门的过程中,危险就已经发生了。
怎么打开
配电室的门
?
答:
配电
箱打开技巧 配电箱箱体的大小选择,主要是根据其内部电器元器件体积来选择,一般只要考虑和够安装、方便维修、维护即可;配电箱内部电器元器件安装排列:一般遵循从上到下、从左到右,并且结合配电箱工作性质和原理顺序安排。比如电动机控制:熔断器→总电源开关→交流接触器→热继电器→铜排(端子接线排...
蓄
电室
几个门
答:
其最少有2个门。配电室最少应配置2个防火门,以保证用电的安全性。配电室应采用一二级耐火等级建筑,低压
配电室的
耐火等级不应低于三级。采用混凝土地面,长度大于7米的高压配电室和长度大于10米的低压配电室至少应有两个门,并应向外开启。
加油站内的
配电室
通向建筑内
的门
有何要求
答:
高压
配电
装置
室的门
要求坚固、严密、能防火,朝外开启。它们一般都装自动弹子锁,锁具性能应良好。巡视高压配电装置时必须随手锁好门,主要是防止小动物进入引起接地短路事故;防止外部人员闯入,误动误碰设备,发生事故。
配电
间的防火门要做下门槛吗
答:
配电
间的防火门不要做下门槛。建筑内的配电间仅有配电设施,如配电盘等等,不需设门槛。如果是变、配电间或变电室等必须设门槛,以防止地面水进入。果地板平坦,门关闭严密,可以不设置门槛。果地板平坦,门关闭严密,可以不设置门槛。配电间注意事项 电气作业人员未取得特种作业操作证,未参加安全技术...
变压器室、电容器室和
配电室的门
应向内开还是向外开?为什么?
答:
门朝外推开,目的是室内发生危险时,方便人逃生。
10KV
配电
房里的窗户和门 有规范要求吗?里面有三台变压器,和配电柜...
答:
1、高压
配电室
宜设不能开启的采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m,低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街一侧不宜开窗。2、变压器室、配电室、电容器
室的门
应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。3、配电室各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和...
“
配电室
深度大于7米时留两个门”在哪本规范上有次要求
答:
组成:真空断路器、隔离开关、三组三线圈电流互感器、避雷器、带电显示器、电压互感器、导线等元器件。1.开闭所:是全金属密闭,能够在室外运行的10KV电压等级以下的开关柜组合;2.配电房:电压等级在35KV等级以下,内部安装有开关、互感器、电容器以及相关的保护测量装置。10KV
配电室
开关柜及其作用 作用:...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
门口放电柜的门
电缆门
配电房内部门的方向
配电室的小门