22问答网
所有问题
当前搜索:
配电柜各个零件名称
求
配电柜
内部设计要求
答:
(4)柜(屏、台)箱(盘)间线路的线间、线对地间绝缘电阻值,馈电线路必须大于0.5МΩ;二次回路必须大于1МΩ; 2、一般项目 (1)柜、屏、台、箱、盘相互间与基础型钢应用镀锌螺栓连接且防松
零件
齐全。 (2)
配电箱
(盘)安装应符合下列规定: 箱盘内配线整齐...
工地方用
配电箱柜
的标准
答:
3
配电柜
内应分别设置中性导体( N)和保护导体( PE)汇流排,并有标识。保护导体(PE)汇流排上的端子数量不应少于进线和出线回路的数量。4 导线压接应可靠,且防松垫圈等
零件
应齐全,不伤线芯,不断股。6. 3
配电箱
6.3.1 总配电箱以下可设若干分配电箱;分配电箱以下可设若干未级配电...
急!!求有关《通信电源系统的安装与调测》的论文的资料,不胜感激...
答:
第一,高压经过线路进入高低压配电室(变电所)首先进入高压
配电柜
;第二,高压配电柜后面就是变压器,将高压变压为380V/220V; 第三,变压器出来接的就是低压配电柜,这个配电柜和其他低压配电柜不一样,因为有油机供电,所以要起到市电油机切换的作用;第四,下来继续接低压配电柜,用交流母牌连接,将电能配送至各单体建筑...
配电柜
安装要求与规范
答:
配电柜
安装要求与规范建设流程:设备开箱检验,装置搬运柜,稳装柜,上部母带配置柜,二次回路接线柜的调试调试和运行验收。设备拆装检验:安装、供货或施工单位要配合,并做好验收记录。根据设备清单、施工图纸和设备技术文件,检查设备本体、附件、备件的规格、型号是否与图纸相符;产品合格证明,技术资料,...
怎样解决
配电柜
有轻微的情况,新做的配电柜好多都有这种情况?用漏电断 ...
答:
漏电保护跳闸有时却实很难查,根据你的描述我基本可以确定线路的绝缘应该没有什么问题,如果条件允许,最好用摇表摇一下。漏电保护器越级跳闸,你主要要检查一级箱和三级箱的漏电开关的动作电流是否选择不当造成的,也就是说一级箱的漏电动作电流一定要大于三级箱的漏电动作电流,这样才能起到分级分段保护...
配电柜
电缆安装规范
答:
首先注意里面的桥架安装横平竖直,附件按标准设置。▲
配电柜
布置成排成列,配电柜相互间或与基础型钢间要用镀锌螺栓连接,且防松
零件
齐全。高低压柜立面、背面平整,水平度、垂直度好,操作通道宽敞。正面要有盘面编号,背面也应注明编号。内部接线整齐,表识正确。接线端子要有编号;▲决不允许任何给排水...
配电
室设备安装规范讲解
答:
深入解析配电室设备安装的严谨规范 在配电室设备的安装过程中,细节决定成败。首要之务是确保桥架安装的精准无误,横平竖直,附件配置务必遵循专业标准。每一处连接都至关重要,例如
配电柜
的排列需整齐划一,通过镀锌螺栓紧密连接,防松
零件
一应俱全。柜体平面与背面需保持平整,水平垂直度需精准,操作通道...
配电箱
箱体壁厚有何要求
答:
4.2.1.2.1
配电柜
的门,应能在不小于90°的角度内灵活开闭,门在开闭 过程中不应损坏涂覆层,门锁上后,不应有明显的晃动现象。4.2.1.2.2 配电柜的外壳和金属
零件
的表面应平整,不应有锐边和毛刺,焊 缝应光洁均匀、无焊穿、裂纹、咬边、溅渣、气孔等现象,焊药皮应清除干净。4....
GGD交流低压
配电柜
的主要特点是什么?
答:
2.产品具有分段能力高,动稳定性好,电气方案灵活,组合方便,系列性,实用性强,结构新颖,防护等级高等特点,可作为低压成套开关设备的更新换代产品使用。 祥泰电气-低压开关柜 3、GGD 型交流低压
配电柜
的柜体采用通用柜的形式,构架用8MF冷弯型钢局部焊接组装而成,构架
零件
及专用配套零件由型钢定点生产厂...
对
配电
(分户箱、表箱、动力箱等)用箱体的壁厚国家有规定吗?怎么规定的...
答:
4.2.1.2.1
配电柜
