22问答网
所有问题
当前搜索:
配电箱接地线要求
施工中三级
配电箱
也要
接地线
吗?
答:
当然要
接地
!根据(安全规程)规定;所有金属外壳的电气设备,正常情况下外壳是不带电,故障时可能带上危险电压的都应可靠接地,冲击电阻≦10Ω。
配电箱
怎样做重复
接地
答:
重复
接地
是指由
配电箱
外壳上的接地扁钢(暗装)或者镀锌螺丝(明装)连接到接地网上。具体做法:在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地...
配电箱
做重复
接地
有哪些
要求
呢?
答:
因为在原来的
地线
出现断开或者其它故障时,就会失去保护效果,这时重复
接地
就会起到保护作用,从而从大程度的保障了安全性。重复接地时可以考虑用以下方法:1、由
配电箱
外壳上的接地扁钢(暗装)或者镀锌螺丝(明装)连接到接地网上。2、配电箱内部金属导电部分连接到PE上,如元件安装板、门、二次门等,都...
请问施工现场
配电箱
是否需要做好重复
接地
。且工作接地,保护接地,重复...
答:
1、接地的系统不一样:(1)、重复接地指的是在同一
接地线
路上接地极不小于三处,且三处相差距离不小于6米。(2)、工作接地是中性线和接地线共用一根导线或导体。(3)、保护接地是中性线和接地线分开的。2、供电系统不同:(1)、重复接地主要目的是降低接地阻抗电阻,现在
要求
阻抗电阻为0欧姆。...
配电柜
安装有哪些
要求
答:
二、
配电柜
安装完成后,安装柜上方的的桥架。配电柜进出电缆开孔位置由供货方按尺寸预留。电缆敷设完成后封闭。桥架与柜内接地母排用专用
接地线
可靠接地。桥架与
配电箱
(柜)连接处采用橡胶板连接,以保护导线和电缆,桥架与配电柜连接见图。桥架与配电柜连接 二次回路接线配电柜在出厂前应完成柜内二次...
照明需要
接地线
吗
答:
是的。照明灯具都是需要安装地线的。灯
接地线
时,如果灯具或者是灯座一旦发生了漏电,此时的漏电电流会通过地线把漏电电流导致至
配电箱
内的接地排;然后再从接地排导至大地,原因是接地电阻要远远小于人体的电阻,避免了漏电电流流经人体可能造成的触电危害;...
零线
接地
时有何
要求
?
答:
接地装置的安装应配合建筑工程的施工,隐蔽部分必须在覆盖前会同有关单位做好明敷
接地线
的安装应符合下列
要求
:一、应便于检查。二、敷设位置不应妨碍 。采用保护接地时,接地装置的接地电阻不应大于4Ω。人工接地体可采用水平敷设的圆钢、扁钢、垂直敷设的钢管角钢、圆钢,敷设人工接地体不应少于二根,...
施工现场怎么检查
配电箱接地
和接零
答:
1、在施工现场专用变压器的供电的TN-S接零保护系统中,电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零线应由工作
接地线
、配电室(总
配电箱
)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出。2、当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不得一部分设备做接零,...
二级照明
配电箱
需要
接地
吗
答:
如果是金属制作的
配电箱
,则必须要做保护
接地线
的。动力配电箱, 是配电箱的一种。配电箱分动力配电箱和照明配电箱,是配电系统的末级设备。配电箱是按电气接线
要求
将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。
施工现场钢筋机械的
接地要求
答:
接地与接零保护系统 1施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统应采用TN-S接零保护系统。2电气设备应接保护零线。应由工作
接地线
、总
配电箱
电源侧零线或总漏电保护器电源零线处引出,电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。3 保护零线应单独敷设,线路上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流。
棣栭〉
<涓婁竴椤
10
11
12
13
15
16
17
18
19
涓嬩竴椤
灏鹃〉
14