《建筑电气工程施工质量验收
规范
》GB50303-2002第6.2.8条规定,照明
配电箱
安装高度(底边距地面)不应小于1.5m,照明配电板不下于1.8m。
配电箱
进场验收标准是什么呢?
答:
配电箱
进场验收标准一验收依据:1、资料检查:配电箱的所有技术指标必须符合
规范
及设计要求。投标人应明确生产的产品执行的标准(国家标准GB7251、行业标准、企业标准),并根据所依据的标准提供相应的国标、行标或企标(企业标准应高于国标或行标)。进场产品必须有国家认可机构出具的产品质量检验报告(需要加盖...
配电箱
的安装高度如何确定?
答:
《建筑电气工程施工质量验收
规范
》GB50303-2002第6.2.8条规定,照明
配电箱
安装高度(底边距地面)不应小于1.5m,照明配电板不下于1.8m。解析:“配电板”一般指电气元件明露而无外壳保护的小型箱体,所以要执行《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第6.2.8条关于“照明配电板不小于1.8m”...
临时用电
配电箱
有哪些
规范
答:
1、配电系统应设置室内总
配电箱
和室外分配电箱或设置室外总配电箱和分配电箱,实行分级配电。2、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜安在动力开关的上侧。3、
开关箱
应有末级分配电箱,开关箱内应一机一闸一漏电,每台用电设配应有自己...
照明
配电箱
安装
规范
答:
《建筑电气工程施工质量验收
规范
》GB50303-2002第6.2.8条规定,照明
配电箱
安装高度(底边距地面)不应小于1.5m,照明配电板不下于1.8m。“配电板”一般指电气元件明露而无外壳保护的小型箱体,所以要执行《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第6.2.8条关于“照明配电板不小于1.8m”之规定...
施工现场
配电箱
的接地
规范
要求
答:
1、施工现场配电系统应设置室内总配电屏和分
配电箱
或室外总配电箱和分配电箱分级供电,各级配电装置的容量应与实际负匹配。动力、照明应分别设置。2、配电箱、
开关箱
制作安装要求:①配电箱采用铁板或其他防火绝缘材料制作,做到通风、散热、防雨、防火;②箱内各种电器,应安装在金属或其他绝缘板上(非...
配电柜
安装有哪些要求
答:
5、
配电柜
(盘)安装 ◆柜(盘)安装:应按施工图的布置,将配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。单独柜(盘)进行柜面和侧面的垂直度的调整可用加垫铁的方法解决,但不可超过三片,并焊接牢固。成列柜(盘)各台就位后,应对柜的水平度及盘面偏差进行调整,应调整到符合施工
规范
的规定。◆挂墙式的
配电
...
配电箱
接线
规范
要求
答:
配电箱
电_接线
规范
标准将
配电柜
后板拆出,按照图纸布局安装线槽及导轨,横平竖直,导轨两头与线槽缝隙不得_于2MM(线槽内安装扎线扣)。确认元器件型号,按照图纸布局排放元器件并贴上标签。接线时须强弱电分开_,避免_扰(左强右弱)。号码管字体向__必须统_(由左往右看,由下往上看)。压线时线...
三级
配电箱
使用
规范
答:
三级
配电箱
使用
规范
如下:您好配电箱应安装在干燥、通风部位,且无妨碍物,方便使用。(2)配电箱不宜安装过高,一般安装标高为1.8m,以便操作。(3)进配电箱的电管必须用锁紧螺帽固定。(4)若配电箱需开孔,孔的边缘必须平滑、光洁。(5)配电箱预埋入墙体时应在垂直及水平方向都摆正,不得歪斜(6)各回路进...
配电箱
厚度国家标准是多少?
答:
配电箱
厚度国家标准一般要求采用符合国家标准的冷轧钢板,钢板厚度为1.2~2.0mm,其中
开关箱
箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm。箱门均应设加强筋,箱体表面应做防腐处理。配电箱的工作原理:配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭...