配电箱配置接地线规范
施工现场临电——“三级
配电
”
配置
?
答:
PE线与端子板连接必须采用电气连接,电气连接点的数量应比箱体内回路数量多2个,1个为PE线进箱体的连接点,1个为重复
接地
的连接点。三级
配电设置
示例一总
配电箱
(柜)内400A-630A具有隔离功能的DZ20型透明塑壳断路器作为主开关,分路设置4-8路采用具有隔离功能的DZ20系列160A-250A透明塑壳断路器,配备DZ20L(DZ15L)...
施工现场
配电箱
如何
接地
,这样
规范
吗?
答:
这图片仅仅是个
开关箱
而已,不算
配电箱
。这是末端箱。末端箱的接地,应该通过端子板连接专用
接地线
,但图片上不全是,下部可见有导线直接捆绑;末端箱应该是‘一机一箱一闸一漏’,图片上未见漏电保护开关;一个末端箱只能一个开关,但图片上有空气开关;而且线皮的颜色不
规范
,怎能用绿色线接箱壳?...
农村入户线是两相电
配电箱
和线管(接线盒)里怎么
接地线
?
答:
严格的说,应该在
配电箱
处埋设
接地线
。下面复制一段记者与专家的对话,作为参考:记者:农村家庭电气线路中没有接地线,如果自己装设接地线,该怎么做?专家:接地装置垂直埋设的接地体可用一根直径不小于50毫米、壁厚不小于2.5毫米的钢管,或不小于50毫米×50毫米×5毫米的角钢,有时也采用直径不小于19...
一级
配电箱
从变压器引入三箱和零线,没有
接地线
,在一级箱该怎么做接地...
答:
零线做重复
接地
,后分成零线和
地线
。
请问施工现场
配电箱
是否需要做好重复
接地
。且工作接地,保护接地,重复...
答:
一、是需要做好重复接地的。1、接地的系统不一样:(1)、重复接地指的是在同一
接地线
路上接地极不小于三处,且三处相差距离不小于6米。(2)、工作接地是中性线和接地线共用一根导线或导体。(3)、保护接地是中性线和接地线分开的。2、供电系统不同:(1)、重复接地主要目的是降低接地阻抗电阻...
请问低压
配电箱
的
接地线
有
标准
规定必须多大的吗?如果有,是哪个标准...
答:
国标GB7251上有要求:是根据相线的截面积来定的
车间电器设备及
配电箱接地线
要求用多大的电线?
答:
规范
:一般电器设备及
配电箱接地线
要求用的电线等同于相线便可,(注意:是电箱,非电柜)非考虑机械强度(非拉力、泛指碰撞牵拉的机械强度)
请问两项电的
配电箱接地线
怎么接?谢谢,
答:
配电箱接地
都应该是:1、箱内接地“汇流排”(接地排、PE排)与电源
地线
或接地系统直接连接;2、金属箱体本身加工应当有“箱体接地螺栓”(带PE标识),该螺栓必须用铜芯导线或专用编制软线与已经接地的PE排连接;3、与箱体连接的金属穿线管也必须与箱体有可靠电气连接(简单的可以用镀锌圆钢、扁钢焊接...
请问工地上的二级
配电箱接地线
长度有没有要求?
答:
接地线
长度没有要求,但接地电阻不得大于10欧,一般要求4欧!
工地现场一级
配电箱
怎么接图片?
答:
建筑施工现场临时级
配电箱
的一般
标准
配制如下:一级配电箱是控制施工现场全部供电的集中点,应
设置
在靠近电源地区。电源由施工现场用电变压器低压侧引出的电缆线接入,并装设电流互感器、有功电度表、无功电度表、电流表、电压表及总开关、分开关。总配电箱内的开关均应采用刀熔开关。引入、引出线应穿管并...