施工电梯
重复接地
电阻是多少欧姆?
答:
施工电梯
接地
电阻是工程设计和验收需要检验的项目之一,其目的是确保电梯的接地系统可靠运行,保障人身安全。施工电梯接地电阻的
标准
由电器设备安全监督管理部门规定,不同国家和地区的标准可能略有差异。以中国国家标准为例,施工电梯接地电阻标准为4欧姆以下。需要注意的是,在实际施工过程中,应根据现场实际...
施工现场用电工程中,pe线上每处
重复接地
的接地电阻值不应大于...
答:
在施工现场用电工程中,PE线上每处
重复接地
的接地电阻值应不大于4Ω。这是因为,施工现场用电工程所用的电器及设备中有大量的金属外壳,这些设备和金属结构如果没有准确接地,有可能会因漏电等问题导致触电等危险。在用电工程中,PE线上的接地电阻值是电气安全的重要指标之一,它的符合相应
标准
和达到...
那个
规范要求
室外电动机必须作
重复接地
吗
答:
电动机不论室内或室外,都不需要
重复接地
,重复接地仅限于长距离的零线或地线才采用。
路灯
接地
电阻测试
标准
值多少
答:
由于人工接地装置与自然接地体是并联关系,从而可减小人工接地装置的接地电阻,减少工程投资。一、接地电阻值的规定在1000V以下中性点直接接地系统中,接地电阻Rd应小于或等于4Ω,
重复接地
电阻应小于或等于10Ω。而电压1000V以下的中性点不接地系统中,一般规定接地电阻R为4Ω。因此,根据...
电气
规范
最新版本是哪一年的?
答:
GB50194-2014中临时用电已经把TN-C排除在外了,而且保护接零、保护接地已分得比较清楚,不是糊里糊涂的叫保护接零、保护接地。新国标中临时用电现场人员接触较多的分配电箱和开关箱没有保护接零的
做法
,只有在TN-C-S的转接总配电箱中存在保护接零PEN,总配电箱处同时
重复接地
并引出专用保护接地线PE...
什么叫三级配电二级保护
答:
三级配电:《施工现场临时用电安全技术
规范
》要求,配电箱应作分级设置,即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱下设开关箱,开关箱以下就是用电设备,形成三级配电。两级保护:主要指采用漏电保护措施,《规范》规定,除在末级开关箱内加防漏电保护器外,在上一级分配电箱或总配电箱中再加装一级漏电保护...
施工现场临时用电有哪些强制规定
答:
1、临时用电应由项目工程师单独编制施工组织设计,定期对临时用电工程进行检测,电工必须由持证人员进行操作。2、施工现场配电应遵照《施工现场临时用电安全技术
规范
》的规定进行布置,本供电系统采用TN—S保护导体和中性导体分离
接地
系统,在三相五线制供电系统中必须做到三级配电二级保护的要求。3、每个电气...
安全生产
标准化
管理...电气部分
答:
2)各接地装置的电阻检测合格,如:TN系统工作接地低于4Ω;
重复接地
低于10Ω;TT系统工作接地低于4Ω。3)TN系统重复接地不设合理:对于架空线路干线和分支线的终端以及沿线每1km处,其PE线或PEN线应重复接地;车间内部宜采用环状重复接地;具有爆炸和火灾危险场所应在专用的主干PE线上设置接地装置;使用公用变压器的单位应...
施工现场临时用电安全技术
规范
的内容
答:
不得一部分设备作保护接零,另一部分设备作保护接地。 采用TN系统做保护接零时,工作零线(N线)必须通过总漏电保护器,保护零线(PE线)必须由电源进线零线
重复接地
处或总漏电保护器电源侧零线处,引出形成局部TN-S接零保护系统(图5.1.2略)。 5.1.3 在TN接零保护系统中,通过总漏电保护器的工作零线与保护零线之间不...
施工临时用电
规范
最新版本是多少?
答:
