三相五线本身就带地线 三相五线本身已经充分考虑到安全保护的技术安全问题,一般除非非常特殊情况都不用考虑
重复接地
。重复接地是电力设备(例如马达)接地不是配电箱的重复接地。
工地活动板房的防雷
接地
大样图
答:
主要用于自动化机房、变电站主控制室电源屏内三相电源输 入或输出端。供电系统
接地
分为保护接地和工作点接地,保护接地是带电设备外壳接地。工作点接地指零线接地,接地网
做法与
避雷接地方式一样,接地电阻小于4欧。如达不到
要求
,则应加接地极,条件不好的,应加电解物及(或)更换土壤。
在
重复接地的
三相四线制供电系统中可不可以接漏电保护器
答:
三相四线制系统还有一个很普遍的应用就是工业三相设备,这是大量存在
重复接地
,主要是保证设备安全运行,同时也防护操作(人身安全),这时候用漏保是外行人
的做法
。这些可以在低压供配电设计
规范
里看到;具体你还可以研究下王厚余的接地论著,里面有很多,其实三相四线制这种提法就很不科学、、...
电缆沟支架
接地
答:
在支架上下各加一排扁铁,并与支架相焊接,在沟两端将扁铁焊接到主网,还要将两侧的支架用变铁相联结
TN-S系统,进入建筑物后,还要做
重复接地
么?
答:
2、在TN-S系统中,保护零线PE由于不进漏电保护器,所以
要求重复接地
!3、“说PE线是从室外变电所引入的,就不能再做重复接地了 ” 这个说法没有道理!4、“建筑物做了总等电位连接,所以电缆引入后再做了一次重复接地。”,如果确是PE线,而不是工作零线N,是非常正确
的做法
!!!
学校教室走廊门窗需要
接地
吗?
答:
工作点接地指零线接地,接地网
做法与
避雷接地方式一样,接地电阻小于4欧。如达不到
要求
,则应加接地极,条件不好的,应加电解物及(或)更换土壤。工作接地和保护接地在配电室独立引出,系统可并为一个。工作方式,如地线和零线分开,也可合为一引到用电系统(或设备)。接地系统须
重复接地
。也有独立...
车间用电安全的基本常识
答:
主要采用两方面措施:一是管理措施,二是技术措施,具体
做法
有: (l)工厂安全管理部门定期检查安全用电情况,并对职工进行安全用电的教育。 (2)在高电压电源及高电压设备处,挂上高压危险的警告牌,并使用金属网隔离屏。 (3)采用保护
接地
措施,即将用电设备的金属外壳和大地相连接。 (4)采用保护接零措施,即将用电设备...
...带保护接地了;为什设计还有40x4镀锌扁铁做接地是
重复接地
吗...
答:
热水箱220v由配电箱引电源(零线火线地线)带保护接地了,可以不做
重复接地
;做重复接地只是为了提高接地可靠性。电气
规范
发给您。
低压配电中
接地
电阻名称命名
答:
这个
和接地
系统有关,按照接地方式,应该是TT,这个用的很少的,就是系统中性点
接地和
负荷外露导电部分也接地,不是接零保护。
建筑行业的等电位到底起什么作用?为什么每个卫生间都要焊接等电位?它对...
答:
建筑中的等电位联结,将建筑物中各电气装置和其它装置外露的金属及可导电部分与人工或自然
接地
体用导体连接起来,以减少电位差。总等电位联结作用于全建筑物,它在一定程度上可降低建筑物内间接接触电击的接触电压和不同金属部件间的电位差,并消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引入的危险故障电压的...
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10