22问答网
所有问题
当前搜索:
钢筋梁柱节点锚固图片
梁柱节点
部位的施工质量管控?
答:
这种方法不仅可保证节点区箍筋的间距与数量,而且实施效果非常好,并且节点区箍筋能够满足规范要求。
钢筋锚固
(3)钢筋锚固前,应严格按照技术交底内容进行操作,强调设计中钢筋锚固段长度具体指标,并据此进行检查,重点查看钢筋锚固长度是否满足要求。应注意以节省成本为目的却忽略
梁柱节点
质量的情况,杜绝盲目...
混凝土结构施工
图
中
钢筋锚固
长度的规定
答:
1、柱锚
梁柱
外钢筋的锚固长度是1.7LAE(03上是1.5)对应梁锚固长度按梁的正常锚固长度施工。2、梁锚柱柱子钢筋都是弯12D,梁
钢筋锚固
在柱里,梁的钢筋锚固长度是1.7LAE。3、柱梁互锚柱子钢筋锚固长度是40D,梁也是。注意,第3种的做法现在有的地方是不允许使用了。中间
梁柱
,都按正常做,没有...
关于柱中纵向
钢筋锚固
长度
答:
柱纵向
钢筋
在顶层中
节点
的
锚固
应符合下列要求:1 柱纵向钢筋应伸至柱顶,且自梁底算起的锚固长度不应小于la。2 当截面尺寸不满足直线锚固要求时,可采用90°弯折锚固措施。此时,包括弯弧在内的钢筋垂直投影锚固长度不应小于0.5lab,在弯折平面内包含弯弧段的水平投影长度不宜小于12d(图9.3.6a)...
柱顶部
钢筋锚固
入梁内,是全部钢筋都弯锚还是怎么样?101上的示意图都只...
答:
再在的可折叠按图集59页的说明1,大于65%的柱外侧纵筋伸入梁中时,可以用B+D的形式。D形式:就是有一部分的柱外侧纵筋不用伸入梁中,特别是
梁柱
截面相关较大时。但是D形式是也有说明是:可以按B
节点
做法伸入相应的板中,只要板厚大于100,现在的板厚一般都是大于100的,所以现场施工时一般都是统一...
梁
钢筋
的绑扎要求?
答:
次梁上部纵向
钢筋
应放在主梁上部纵向钢筋之上,为了保证次梁钢筋的保护层厚度和板筋位置,可将主梁上部钢鞘降低一个次粱上部主筋直径的距离加以解决。六、框架梁上部纵向钢筋应贯穿中间节点,梁下部纵向钢筋伸入中间
节点锚固
长度及伸过中心线的长度要符合设计要求。框架梁纵向钢筋在端节点内的锚固长度也要...
梁
钢筋
的绑扎要求有哪些?
答:
次梁上部纵向
钢筋
的绑扎流程为基础垫层完成→弹底板钢筋位置线→钢筋半成品运输到位→按线布设钢筋→绑扎→清理验收。柱钢筋的绑扎注意事项:1、柱、墙体的主筋在绑扎前,应先找正主筋位置,在板筋及梁钢筋在焊接定位箍筋,并将柱、墙的钢筋与定位箍筋进行焊接固定,防止发生钢筋偏位。2、柱、墙上部应绑扎3道箍筋...
如何区分梁的
锚固
类型
答:
4、梁受拉纵筋受力弯钩为15d、柱偏拉纵筋弯钩、钢筋构造弯钩为12d的原则;5、墙身的第一根竖向钢筋、板的第一根钢筋距离最近构件内的相平行钢筋为墙身竖向钢筋与板筋分布间距1/2的原则;6、当两构件配筋“重叠”时不重复设置且取大者的原则;7、
节点
内
钢筋锚固
不应平行接触的原则。1、 变截面柱...
梁
钢筋
绑扎要求?
答:
次梁上部纵向
钢筋
钢筋伸入支座的长度,设计和规范有规定,一般为Lae(是纵向受拉钢筋的抗震
锚固
长度)任何情况下不得小于250mm。锚固长度是指钢筋伸入砼支座的长度。钢筋的锚固长度就是为了加强钢筋与混凝土的机械咬合力。
梁柱节点钢筋
安装是建筑工程中楼层框架梁的难点,在梁的端头部位,它与柱子纵筋相互交错,即不利于绑扎也...