22问答网
所有问题
当前搜索:
钢管脚手架扣件扭力规范
门式
脚手架
安装前有没有啥注意的地方?
答:
(六) 加固件、连墙件等与门架采用
扣件
连接时应满足的要求 1. 扣件规格应与所连
钢管
外径相匹配。2. 扣件螺栓拧紧
扭力
矩值为45N?m~60N?m,并不得小于40N?m。3. 各杆件端头伸出扣件盖板边缘长度应不小于100mm.三、 验收 1.
脚手架
搭设完毕或分段搭设完毕时应对脚手架工程质量进行检查,经检查...
安全员应该知道的施工常识?
答:
24.对高度24cm以上的单,双排
脚手架
,必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接25.脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件发上两步,严禁外径48mm与51mm的
钢管
混合使用,
扣件
螺栓拧紧
扭力
矩不应小于40N.M,且不应大于65N.M.立杆,纵横向水平杆,连墙件等的搭设必须符合构造要求。26.电梯井口,根据...
高大模板支撑工程监理控制细则?
答:
5高大模板支撑工程使用材料应符合下列要求:(1)、
钢管
应有产品合格证、法定检测单位的复测报告,钢管表面应平直光滑,弯曲、压扁、锈蚀严重及打孔的钢管不得使用。钢柱、钢托架或钢管门型架应有出厂合格证明,现场制作的钢构件应有相关主材,焊缝质量及连接件的合格证明文件。(2)、
扣件
应有生产许可证、产品...
架子工专用电动扳手什么牌子最好?
答:
电动扳手种类非常多,脚手架专用的电动扳手和汽车行业、机械行业等用的电动扳手差别很大。其中差别是由于其行业特殊性引起的。中国在1949年前和50年代初期,施工脚手架都采用竹或木材搭设的方法。60年代起推广
扣件
式
钢管脚手架
。由于扣件式脚手架广泛应用,和用工成本的不断提高,针对扣件式脚手架安装和拆卸...
建筑施工
钢管脚手架规范
及施工安全细则?
答:
⑸
扣件
的螺栓拧紧要适宜,一般
扭力
控制在40~50N?m左右。⑹在大风雨或停工一段时间后必须对
脚手架
进行全面检查,如发现变形、下沉,钢构件锈蚀严重,连接扣松脱等,要及时加固维修后方可使用。第二节 竹木脚手架 本工艺
标准
适用于以竹、木材搭设的外脚手架。一、施工准备 1、材料 ⑴圆木、木板、茅竹...
落地式双排
脚手架
每平米
钢管
、
扣件
含量为多少?
答:
钢管
约10米。
扣件
8个。对于
脚手架
而言不论新老
规范
都没有不需计算的情况:哪怕只搭设一层,任然需要计算的。即便符合了规范的构造尺寸的规定,但实际没有采用规范规定的48.3X3.6(最低3.24)的钢管,则仍然需要按照实际采用的钢管型号来进行全部要求项目设计计算。即便是采用了规范规定的构造尺寸,仍...
建筑施工扣件式
钢管脚手架扣件
安装基本要求有哪些
答:
根据《建筑施工
扣件
式
钢管脚手架
安全技术
规范
》要求:1、扣件规格必须与钢管外径(48或者51)相同;2、螺栓拧紧
扭力
矩不小于40N.m,且不应大于65N.m;3、在主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑、横向斜撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150mm;4、对接扣件开口应朝上或朝...
建筑施工
扣件
式
钢管脚手架
安全管理要求有哪些
答:
建筑施工
扣件
式
钢管脚手架
安全管理要求比较多,1、螺栓拧紧
扭力
矩不小于40N.m,且不应大于65N.m;2、各杆件端头伸出扣件盖板边缘不应小于100mm。3、在主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑、横向斜撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150mm;4、对接扣件开口应朝上或朝内;...
建筑工程中钢
脚手架钢管
规格
答:
2、缺点 1)
扣件
(特别是它的螺杆)容易丢失;螺栓拧紧
扭力
矩不应小于40N·m,且不应大于65N·m;2)节点处的杆件为偏心连接,靠抗滑力传递荷载和内力,因而降低了其承载能力;3)扣件节点的连接质量受扣件本身质量和工人操作的影响显著。门式钢管 1、优点 1)门式
钢管脚手架
几何尺寸
标准
化。2)结构合理...
...标高为-2.7米,专家认证的
钢管脚手架
安全专项施工方案。
答:
新扣件和底座的材质应符合《
钢管脚手架扣件
》(GB15831)的规定,扣件在螺栓拧紧
扭力
矩达65N.m时不得发生破坏。扣件和底座应有合格证,并应有架杆规格配套使用,凡有脆裂、变形或滑丝等现象者,均严禁使用,扣件开口处的最小距离不小于5mm;扣件的活动部位应使其转动灵活,旋转扣件的两旋转面间隙要不小于1mm。 3、...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜