什么是承插式
脚手架
答:
承插式
钢管脚手架
采用新颖、美观、坚固的插头、插座铸钢焊接作为连接件,Q235钢管做主构件,立杆是在一定长度的刚管上每隔一定距离焊接上一个插座(如下图结构),顶部带五七筒连接杆。横杆是在钢管两端焊接插头而成。 立杆为竖向受力杆件,通过横杆拉结组成支架。该支架的联结点,能够承受弯矩、冲剪及
扭
...
脚手架
检查哪些内容
答:
脚手架
组装与连接检查:组装和连接的正确性直接影响脚手架的整体稳定性。检查过程中应注意各部件的组装是否牢固,连接件是否拧紧,
扣件
是否符合规定
扭矩
等。同时,还需检查脚手架的支撑、斜撑等结构是否设置合理,以确保整个脚手架的稳固性。脚手架安全防护措施检查:安全始终是首要考虑的因素。检查脚手架时,...
满堂
脚手架
防坍塌事故?
答:
3、满堂
脚手架
在立杆、纵杆、横杆、剪刀撑等搭设基本符合要求、混凝土浇注过程也很正常的情况下为何受荷后还会坍塌呢?这时就要考虑是否是因
扣件
螺栓松紧问题引起的。而唯独扣件螺栓松动或未扭紧存在验收难、发生事故后证据不易查证应引起各方的高度重视。对扣件螺栓拧紧
力矩
,规范JGJ130-2011有如下要求:...
关于
脚手架
验收完成需要哪些手续
答:
脚手架验收完成需要的手续:脚手架施工完毕后,由施工负责人召集技术、安监、搭设班组三方人员,携带
扭矩
扳手,进行外观和实测检验,其主要步骤有:1、观察
钢管脚手架
整体或局部的垂直偏差,尤其观察脚手架四角、开分断处二侧端口,是否偏斜,下沉。如发现有异样者,应立即组织人员进行加固。2、经常检查垫...
扣件
的拧紧
力矩是多少
?
答:
《扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)7.3.11第二条规定,扣件螺栓拧紧
扭力矩
40N·M-m,且不应大于65N·m。定义:扣件是连接钢轨和轨枕的中间连结零件。其作用是将钢轨固定在轨枕上,保持轨距和阻止钢轨相对于轨枕的纵横向移动。种类:主要有新型扣件、
钢管脚手架扣件
、铸钢扣件、T型建筑扣件...
钢管脚手架
的每一个
扣件
均要拧紧到
多少
kg.m
答:
脚手架扣件扭矩
40~65N-M 约等于4.08-6.63KG-M
脚手架扣件
的
扭矩是多少
?
答:
脚手架扣件扭矩为
:40~65N-M,约等于4.08-6.63KG-M 【脚手架简介】:指施工现场为工人操作并解决垂直和水平运输而搭设的各种支架。建筑界的通用术语,指建筑工地上用在外墙、内部装修或层高较高无法直接施工的地方。主要为了施工人员上下干活或外围安全网维护及高空安装构件等,说白了就是搭架子。脚...
脚手架扣件
的
扭矩是多少
?
答:
脚手架扣件扭矩为
:40N·M-m,且不应大于65N·m。摘自:《建筑施工
扣件
式
钢管脚手架
安全技术规范》(JGJ130-2011)中的规定。力矩介绍:力矩表示力对物体作用时所产生的转动效应的物理量。力和力臂的向量积为力矩。
力矩是
矢量(vector)。力对某一点的力矩的大小为该点到力的作用线所引垂线的长度(即力臂)...
钢管扣件
的
扭紧力矩
40-65N-M中的N-M是啥意思???
答:
N-M是
力矩
的单位。英制的
扭矩
单位,扭矩在物理中就是力矩,而国际采用的力矩单位是牛顿·米(Nm)。1磅=4.4482牛顿,1英尺=0.3048米,故1牛顿·米=0.7381英尺磅。力矩的量纲是距离乘以力;依照国际单位制,力矩的单位是牛顿-米。虽然牛顿与米的次序,在数学上,是可以变换的。BIPM(国际重量测量...