钳形表怎样测漏电及短路
钳形表
阻值档位还没有
测量
,数字乱跳什么意思?
答:
这可能是表头
测量
电阻回路有
漏电
的情况,也有可能是测量阻值档位的转换开关里面有接触不良的地方。
钳形表测
电流掐零线和火线都一样吗
答:
单相电路在没有
漏电
情况下,零线电流和相线电流是一样的。
电流
检测
中遇到的奇怪事
答:
分路的零线流过的是该分路的用电电流,三相平衡用电分路零线电流汇集到一起从向量上合成后为零。如您所说这条线与一台变频装置的控制出线同沟敷设,一般情况下都是工频影响变频,而小功率变频通常不会影响工频的。呵呵
钳形
电流表的正确使用方法是只钳入一根导线,你把零线和火线都放到里面册出来的...
电表走的太快
怎么
解决
答:
电表走的太快怎么解决 1、
检查
电路是否
漏电
如果你关掉所有电器,电流表仍走得很快,要检查电路是否漏电。检查方法可以用
钳形表检测
各区域电路的绝缘电阻。如果绝缘电阻太低,证明线路有漏电,面对这种情况,需要尽快更换绝缘电阻有问题的电路。 2、检查电表是否异常 有时电表没有校准,或者电表有误,都会导致电表不正常。
两个空开同时跳闸的问题? 高手讲解下~
答:
瞬时
短路
的电流是非常大的,如果回路中瞬间短路的话跳这二个空开也很正常.如果37A下的回路还存在短路回路中的线芯没有烧断的话50A的空开一定还会跳.还有就是空开断路电流根据产品的质量有些出入.像50A的空开有些到了45A也会跳有些到了55A才会跳.方便一些是可以用
钳形表
来钳电流的.
测量
三相电的电流...
汉兰达
跑电
,用
钳形表
查了,跑电,
怎么
办?
答:
一般车用电瓶60AH左右,也就是720WH,收音机开20小时应该就打不着车了。估计是这个原因,电加热在钥匙拨出后一般就没电流通过了。有的车在灭车半小时左右就会全车断电。建议你给电瓶做一次全充电,不然会影响使用寿命。用4A小电流充一夜。安装后将车处于正常停车状态用
钳形表检测
一下有没有电流。如果...
万能
表测量
720伏以上应该
怎么测量
?
答:
二、数字万用
表怎么测
电压 首先,将万用表打开,测试中国的市电,AC220V,但是如果在测试电压不清楚的情况下,应该将最量程打到AC750V,~波浪形代表的是交流电压,旋转转盘的时间不要选择错误。将红色表笔和黑色表笔分别插在排插座内,然后观察万用表上的数字变化,测得电压为AC222V,因为交流电是变化...
我家的
漏电
保护器有时候跳,有时候不跳,晚上跳闸的次数多,白天基本...
答:
漏电
保护器有时候会跳那,你先看看漏电保护器的复位按钮是否弹,如果弹出来的
检测
到线路存在漏电,有可能接地线,有可能会碰到火线和地线,造成漏电保护器跳闸,如果是火线零线直接
短路
,那有可能会直接空开,先跳闸,漏电保护器不负责跳闸,一般他没有负责,短路跳闸只有漏电,出现漏电的现象才会跳闸,有...
...跳闸后等几分钟又能运行。反复如此。用
表测
无
漏电
,换了毛细管和过滤...
答:
是热保护跳闸还是压缩机自动停机而热保护没动作呢?到底压缩机不运转的时候电路的断点在哪呢?是制冷系统的故障,压缩机的问题,压缩机供电线路的问题,这几个方面首选必须要锁定故障到底在哪个大范围。我认为,制冷剂循环系统的故障和压缩机的故障必定在电流的变化上表现出来。启动压缩机,用
钳形表测量
...
电表走的太快
怎么
办?
答:
电表走的太快怎么解决 1、
检查
电路是否
漏电
如果你关掉所有电器,电流表仍走得很快,要检查电路是否漏电。检查方法可以用
钳形表检测
各区域电路的绝缘电阻。如果绝缘电阻太低,证明线路有漏电,面对这种情况,需要尽快更换绝缘电阻有问题的电路。2、检查电表是否异常 有时电表没有校准,或者电表有误,都会...