22问答网
所有问题
当前搜索:
铝线安全载流量表
电线承受的负荷怎么计算?
答:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的
载流量
(
安全
电流)不是直接指出,而是"截面乘上一定的倍数"来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数...
1平方毫米的
铝线
能承受多少安培的电流?
答:
电工的经验法则是,铜芯线每平方毫米可以承受4.5到5安培的额定电流。在单相220V电路中,每千瓦的电流约为4.5安培,而在三相电路中,每千瓦的电流则约为2安培。因此,选择电线时应根据具体负载计算。此外,关于铝电缆的
安全载流量
,有口诀可参考:如2.5平方毫米以下的铝芯线,其承载电流是截面数的9...
1平方电线
安全载流量
是多少?
答:
1. 1平方电线的铜线安全载流量通常标识为13.5安培。2. 1平方电线的
铝线安全载流量
与1.5平方铝线相当,即9倍于其截面积,因此1平方铝线的安全载流量也是13.5安培。3. 铝芯电缆的安全载流量计算口诀如下:- 对于2.5平方毫米及以下的铝芯绝缘线,其载流量为截面积的9倍。- 对于35平方毫米的导线,...
10平方
铝线
能带多少千瓦
答:
在安装电线的时候,我们首先要注意的就是连线方式,对于家庭电路来说,应该要尽量避免出现接头,因为接头部位容易产生很大的电阻,时间久了容易发热,从而影响到使用。但如果无法避免出现接头,为了防止事故的发生,需在此部位用绝缘胶布缠紧,以保证使用安全。
铝线安全载流量
:1、2.5平方以下的铝线,它的载...
60千瓦三相需要多少平方的
铝线
答:
60千瓦三相电机要至少115平方毫米的铝芯电缆。三相四线制功率计算公式计算出60千瓦三相电机的电流约为107.25安培。根据
安全载流量表
,70平方毫米的铝芯电缆的载流量为115安培,超过了电机所需的电流,为了满足安全要求,至少要使用115平方毫米的铝芯电缆来供电给60千瓦三相电机。
35平方
铝线
能带多少千瓦
答:
35平方铝芯电缆能带55.2千瓦。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ35平方的
铝线安全
电流近似105A。所以功率P=1.732*0.38*0.8*105=55.2千瓦,cosΦ为0.8。电压为380V。功率为55.2千瓦在电流为105安的正常范围之内。在电力工程中,导线
载流量
是按照导线材料和导线截面积(单位平方毫米,简称平方...
4×95+1的电缆可以带多少千瓦
答:
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的
载流量
(
安全
电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm...
630A的电流选多大的电缆
答:
3、口诀如下:10下五,100上二;25、35四、三界;70、95两倍半;穿管、温度八、九折;裸线加一半;铜线升级算。4、若坏境温度超过25度的,按上面线径方法计算后再打九折。对于穿管温度两条件同时时,
安全载流量
为上面线径算得结果打七折算裸线加一半是指相同截面的裸
铝线
是绝缘铝芯线安全载流量...
横截面积为1平方毫米的铜芯线能承受多大的电流而不熔断?2平方呢?3平...
答:
导体
载流量
的计算口诀 1、用途:各种导线的载流量(
安全
电流)通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。导线的载流量与导线的载面有关,也与导线的材料(铝或铜),型号(绝缘线或裸线等),敷设方法(明敷或穿管等)以及环境温度(25度左右或更大)等有关,影响的因素...
...往上减一顺号走。这个是铜线电流的口诀还是
铝线
电流的口诀_百度知 ...
答:
如16mm’铜线的载流量,可按25mm2
铝线
计算。___一般铜线安全计算方法是:2.5平方毫米铜电源线的
安全载流量
--28A。4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。25平方毫米...