22问答网
所有问题
当前搜索:
防排烟管连接规范
防排烟
风管的
连接
方式
规范
答:
1. 抱箍式连接:此方式主要用于连接钢板制成的圆形通风管道和螺旋风管
。操作步骤包括在每段风管的两端轧制出鼓筋,一端缩口形成小口。安装时,按照气流方向,将小口端插入大口端,外部使用钢制抱箍紧紧抱住两个端部的鼓筋,并用螺栓穿过耳环固定紧固。2. 插接式连接:适用于矩形或圆形风管的连接。首...
2023
规范
要求风机与
排烟管道
用什么
连接
答:
1. 风机与排烟管道的连接应符合2023年的规范要求。2. 连接方式应采用密封的法兰,以确保系统的安全可靠性
。3. 密封的法兰连接有助于防止烟气泄漏和空气流失。4. 该连接方式便于系统的拆卸和维护工作。5. 密封的法兰连接还有助于降低噪音和振动,提升系统性能。
怎样正确
连接
燃气热水器的
排烟管
答:
1、先连接最长的排烟管和弯曲的排烟管
。找到烟管上的孔,辨别大小。大孔表示粗的一端,在外边;小孔表示细的一端,放在里边。把孔对齐,把弯曲的排烟管插入长的排烟管中。2、转动其中的任意一个,让两节上的孔错开,这样废气就不会从小孔中漏出来,跑进室内。最长的排烟管和弯曲的排烟管就连接好了...
2023
规范
要求风机与
排烟管道
用什么
连接
答:
根据2023年新的规范要求,
风机与排烟管道应该使用密封的法兰连接
。这样可以确保排烟系统的安全、可靠和高效运行。密封的法兰连接可以有效地防止烟气泄漏和空气流失,同时还可以方便地进行拆卸和维护。此外,密封的法兰连接还可以降低噪音和振动,提高系统的整体性能。
排油烟
管道
安装
规范
是什么
答:
安装排油烟管道需要遵守以下规范:1.
确保管道通风。排油烟管道应该直接通向室外,不得通过屋顶、壁炉或其它管道通向室外
。管道的截面积应该要满足防止气流速度过高的最小要求,以免引起阻塞和火灾等危险。2. 确保管道密封。排油烟管道的连接处应该使用适合的密封材料进行连接,如金属垫片、高温密封垫、挤...
建筑防火
规范
,
排烟
风管的要求
答:
根据建筑
防烟
排烟系统技术标准 GB51251-2017 4.4.8
排烟管道
的设置和耐火极限应符合下列规定:1 排烟管道及其
连接
部件应能在280℃时连续30min保证其结构完整性。2 竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内,排烟管道的耐火极限不应低于0.50h。3 水平设置的排烟管道应设置在吊顶内,其耐火极限不应...
厨房烟道安装
规范
有哪些要求?
答:
9、室外安装烟道时,应在每段两端用30×3扁钢与邻近墙体铆固
连接
。10、楼底节油清洗管与底层烟道同期安装。11、MFC型烟道为薄构件,在搬运和安装时应轻抬轻放,不得冲击碰撞,并不得在烟道上堆放其它重物和行走。12、燃气热水器
排烟
和底层商用房通风、通气严禁排入本排烟系统。
防排烟
系统风管安装要求有哪些?
答:
消防
防排烟
系统安装要求可查看《通风与空调工程施工质量验收
规范
》GB50243-2002设计规范。制作消防防排烟风管需要采用镀锌铁皮,排烟系统铁皮风管厚度应选中压,
防烟
与排烟系统中的
管道
、风口及阀门等必须采用不燃材料制作,根据风管的直径和长度的不同,使用镀锌铁皮的厚度也不同,例如:630mm使用0.75的...
厨房
排烟管道
验收
规范
有哪些
答:
4、施工时不允许异物投入烟道中,烟道施工安装过程中,管口应采取遮蔽措施,直到安装接口件时再拆除。遮蔽为薄壁水泥砂浆时,厂家应在其表面预埋铁丝,方便拆除时外拉,以免造成拆除时薄壁掉入烟道内。5、为
规范
和方便厨房烟道与排油烟机的
连接
,
管道
厂家应提供专用的排风道进风口接口件,供施工单位在厨房...
厨房
排烟管道规范
有哪些
答:
1、厨房
排烟管道
的水平段不宜太长,通常水平最远距离不应超过15m,并且要有2%以上的坡度,水平末端设活接头,以方便清理油垢。2、厨房排烟管道的排风速度按
规范
不得低于10m/s,以防风速过低使油附着于烟道上,
接
排风罩的支管应设风量调节阀。3、厨房排烟系统的主排烟管道通风面积不能太小,风速不...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
油烟机排烟管道安装规范
消防排烟管道安装规范
消防通风排烟管道设计规范
消防排烟风管法兰规范
消防通风排烟管规范
消防排烟风管厚度规范
防排烟风管制作规范
消防排烟风管验收规范
消防排烟风管吊杆规范