防水板与筏板如何区分
车库底板抗浮计算是按照倒楼盖还是独基加
防水板
做法
答:
筏板
与柱墩交接处,即支座处的弯矩也是很大的,大于49.15KN/M2,如果基底反力为60KN/M2感谢版主,这个部位的配筋需不需要另外手算加大呢?还有这个地方的裂缝需要控制么,您回复的这么及时,说的思路很清晰,那我做的就是筏板基础了,只是如果手算简化计算。还有就是水浮力作用下车库筏板底荷载设计值...
pkpm水池计算模块计算结果没有柱对板的冲切
怎么
回事
答:
地下室底板的配筋可有用JCCAD中的桩筏有限元模块直接计算,当然我得承认PKPM算出来的东西得核对下才能使用,不过对于不是很复杂的基础底板,还是可以直接用它来计算的,完全没有必要另行导入slab模块计算。还有二楼你的最后一段完全是在说
防水板
,所答非所问,楼主在问
筏板
!!你到底想说明什么呢?再就...
带有
防水板
的地下室剪力墙和顶板需要做防水吗?
答:
地下室没有剪力墙,地下室的外墙都是挡土抗渗的挡土墙,图集上叫DWQ ,其计算、配筋、构造、作用等等都与剪力墙大不相同;地下室DWQ除了能可靠的抵抗土的侧压力外,最重要的是
防水
抗渗,墙与基础结构应该是共同组成了封闭完整的防水可靠界面‘防线’的;图纸上没有正确防水说明的,一定是不合格的设计...
广连达钢筋中
防水板怎么
画
答:
用
筏板
来做就可以了.
有地下室的建筑一定是箱形基础吗
答:
不是。地下室的基础形式有很多。箱型基础是其中的一种,比较少采用。更多的是桩基础+
防水板
,
筏板
基础,桩筏基础等。
什么是下柱墩?
答:
问题九:PKPM
筏板
基础
怎么
加板下柱墩 JCCAD模块--基础人机交互输入--上部构件--柱墩,输入即可。二楼的回答,加柱墩这个选项自PKPM的05版本就有了,而
防水板
这个说法是近几年才流行起来的,而且大概也是2010的PKPM里才在加了防水板抗浮这个选项,所以说你说的这个加柱墩只能用于承台桩或者独立基础...
...说明上没说加,而人防图纸上说人防区域双面板,
防水板
,墙
答:
按规范要求,伐板必须做拉筋
筏板
基础底板上设置基础梁,基础钢筋可以扣减吗
答:
除普通独立基础底板长度≥2500mm时,除外侧钢筋外,底板配筋长度可取相应方向底板长度的0.9倍和条形基础底板b≥2500mm时,除端部第一根钢筋不应短,其余可取0.9b外,其他所有的基础,承台基础底板钢筋都不可以扣减。
防水板
钢筋与柱敦钢筋通长布置在广联达里
怎么
处理
答:
建柱墩时,在设置里调整为不扣减
筏板
筋
西南地区地下室
防水板
遇承台
如何
锚固?要不要打断?按照什么图集来做...
答:
够一个直锚长度就直锚了,不够就弯锚,详看09G901-3图集