地基梁接地网怎样
焊接
有哪些要注意的
答:
电气接地工程规范一般要求钢筋连接采用
双面焊接
搭接
6d
,要根据实际情况考虑地梁和柱子连接钢筋计算长度。基础接地利用梁柱钢筋十字交叉处直接焊接,应该用直径不小于10的钢筋跨接,每边单面焊接长度不小于120(12d)。电气接地工程规范一般要求钢筋连接采用双面焊接搭接6d,(也有的单位采用
单面焊接12d
,双面不好...
避雷带安装及常见质量通病
答:
引下点
焊接
需要注意以下几点:1、焊缝饱满,无夹渣、咬肉、裂纹、气孔等。2、引下线与避雷带搭接长度不小于
6d
(d镀锌圆钢直径),
双面
施焊。3、避雷带与避雷带搭接长度不小于6d(d镀锌圆钢直径),双面施焊。焊接防锈处理焊接防锈处理需要注意以下几点:1、刷防锈漆前,焊渣药皮处理干净;如有锈蚀,除锈至圆钢原色。2...
钢筋在
焊
按连接时怎么焊才合格
答:
长度根据检测室和范围需求。2、一般来说是不行的,因为见证托单上面必须要写明钢筋等级,但是如果检测的结果可以达到2要求,是没有问题的,你在取样单上面可以加几级钢。3、
单面焊
就是焊2跟并排钢筋一个面。
双面焊
就焊2跟并排钢筋的上下2个面了。
防雷
引下线单面焊要
焊12D
长。双面焊要
焊6D
长。
避雷带引下线设有什么双螺栓紧固无锈蚀
答:
避雷带引下线设有长度不小于
6d
(d镀锌圆钢直径),
双面
施
焊
。双螺栓紧固无锈蚀。通过查询东莞市华云
防雷
工程有限公司显示。避雷带引下线设有长度不小于6d(d镀锌圆钢直径),双面施焊。双螺栓紧固无锈蚀。避雷带是接闪器的一种类型,一般是水平或倾斜敷设的(根据屋面的倾斜度而定),至少有两个地方(首尾...
钢筋
焊接
连接长度
答:
搭接长度35d,
单面焊接12d
,
双面焊接6d
。如:直径16的钢筋搭接长度1.6*35=56cm,所以16的钢筋搭接56cm,单面焊19.2cm,双面焊9.6cm。钢筋连接有四种常用的连接方法:绑轧连接、焊接连接、冷压连接和螺旋连接。除个别情况(如不准出现明火)应尽量采用焊接连接,以保证质量、提高效率和节约钢材。钢筋焊接...
防雷
接地
焊接
的时候焊接长度
6D
是指大钢筋的6D还是圆钢的6D?口说无...
答:
《建筑物
防雷
工程施工与质量验收规范》GB50601-2010第4.1.2 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012第6.2.4
6D
是指防雷用的镀锌圆钢,不是建筑用的钢筋
建筑工程
防雷
接地的要求是什么?
答:
水平接地极由地梁的主筋构成,垂直接地极由每桩内2根钢筋构成。接地极施工时,桩内的钢筋与地梁的钢筋采用不小于∮10园钢搭接,宜采用
双面焊
,焊缝长度≥
6d
,
单面焊接焊接
长度≥
12d
。柱与梁、梁与梁、柱与挡土墙地梁之间应用圆钢焊接连接,焊接必须采用双面焊,以保证总等电位连接地可靠性和安全性。
基础
防雷
接地
焊接
做法
答:
1. 水平接地极由地梁的主筋构成,垂直接地极由每桩内的2根钢筋构成。2. 接地极施工时,桩内的钢筋与地梁的钢筋应使用不小于∮10的园钢搭接,宜采用
双面焊
,焊缝长度应≥
6d
,
单面焊接焊接
长度应≥
12d
。3. 柱与梁、梁与梁、柱与挡土墙地梁之间应用圆钢焊接连接,焊接必须采用双面焊,以保证总等...
建筑物基础接地极如何施工?
答:
水平接地极由地梁的主筋构成,垂直接地极由每桩内2根钢筋构成。接地极施工时,桩内的钢筋与地梁的钢筋采用不小于∮10园钢搭接,宜采用
双面焊
,焊缝长度≥
6d
,
单面焊接焊接
长度≥
12d
。柱与梁、梁与梁、柱与挡土墙地梁之间应用圆钢焊接连接,焊接必须采用双面焊,以保证总等电位连接地可靠性和安全性。