答:
例:设计要求利用基础两根主筋作
接地
网,单长350m,要求4m跨接一次,试计算总焊接处:d=b+c =(L×n)/4+[L×(n-1)]/4 =(350×2)/4+[350×(2-1)]/4 =175+88 =263(处)③建筑物
避雷
引下线中设计的接地电阻测试断接板,可按接地跨接套用定额,每一测试断接板为一处,...
简述建筑物
避雷
带施工安装的主要要求?.
答:
11强、弱电竖井及电梯井道内从底部至顶部敷设一根-60×6镀锌扁钢,底部通过柱上予埋接地连接板或通过40×4镀锌扁钢与接地网焊接连通(不少于两处焊接)。竖井内金属电缆桥架、金属线槽及电缆支架及保护钢管等应与扁钢接地线可靠连接。12
防雷接地
、电气接地、信息系统接地及其它系统接地共用一个接地网,综合...
防雷接地
资料
是什么
时候开始做,做承台、地梁的时候就开始了吗?还是到屋...
答:
在基础桩的时候就开始了,一般要利用桩筋作垂直
接地
体,桩与地梁连接(地梁是水平接地体)或桩与承台连接(有些工程有承台的)、还要与柱筋连接(利用柱筋作引下的),还要留出各类接地引出连接板以备使用,如变配电室的接地、各类电气设备及管线、给排水燃气管道、电梯、等电位接地等等;若是高层建筑...
脚手架
接地
规范
答:
缆井应设计在建筑物的几何中心,室内的线缆布置应避开外墙、梁柱等雷电流集中流过的地方。不同的
防雷
类别其引下线及网格的距离不相同,一、二、三类防雷建筑物的引下线距离分别为12米、18米25米,天面网格的间距一类为5×5米,或6×4米,二类为10×10M或12×8M;三类为20×20或24×16M。线缆采用...
建筑
防雷接地
工程报建费如何收取
答:
建筑
防雷接地
工程报建费按1.2元/平方米收取。一般民用建筑的防雷工程需要计算的项目如下:1、屋顶避雷带(一般做法是8的圆钢支架+圆钢避雷网或者扁钢避雷网),敷设方式两种,沿折板敷设或者是在混凝土块上敷设 2、避雷针,按高度及个数计算 3、避雷引下线(一种是在外墙直接用钢筋引下,一种是利用柱...
第三类
防雷
建筑物专设引下线专设
是什么
意思啊?
答:
4.4.5 建筑物宜利用钢筋混凝土屋面、梁、柱、基础内的钢筋作为引下线和
接地
装置,当其女儿墙以内的屋顶钢筋网以上的防水和混凝土层允许不保护时,宜利用屋顶钢筋网作为接闪器,以及当这些建筑物为多层建筑且周围除保安人员巡逻外通常无人停留时宜利用女儿墙压顶板内或檐口内的钢筋作为接闪器,并应符合本...
为什么打雷时候不能玩电脑,原因
是什么
(详细)
答:
在工程上一般采用光纤的机房在光纤埠可以不安装
避雷
器,但是光纤的加强筋(钢丝)是要
接地
的。如果你不知道的话,最好还是拔掉吧,安全第一。 下雨的时候为
什么
不能玩电脑? 下雨时候浮然可以玩电脑,一般人们下雨时在外锻炼等都不适合就经常在家玩电脑,如打雷就需注意了,雷电可能引起电器烧坏,如果你旁边有雷电,就因...
钢板筒仓
防雷接地
系统怎么设计
答:
6、工艺设备的构架、金属管道应做防静电接地,接地电阻不应大于100Ω。防静电接地、
防雷接地
、保护接地装置宜合并设置,接地电阻应满足其中最小值的要求。7、低压线路宜全线采用电缆直埋地敷设;架空线路应在入户处转接铠装电缆直埋地引入,其埋地长度不应小于15m.并应在转接处装设避雷器。电缆的金属...
钢结构彩钢板厂房没做
防雷接地
,后期还能做吗?具体怎么补做,请高手赐...
答:
这个可以做,在屋面上可以用专用的
防雷
电扁条焊接(具体可按照图纸施工)与钢梁或钢柱连接,最后在每根钢柱柱脚用专用
防雷
扁条焊接挖坑深埋即可。
各位
防雷接地
如何施工
答:
接地防雷
工程施工步骤:施工准备→接地装置安装→引下线安装→
避雷
带支架制作安装→避雷网安装→接地电阻测试。(1)接地装置安装:a.按照设计图尺寸位置要求,将底板内两条结构主筋焊接连通,并与所经桩台及柱内的有关钢筋焊接(不同标高处利用两根竖向结构上下贯通),并将两根主筋用油漆做好标记,便于...