22问答网
所有问题
当前搜索:
零线上为什么会有50伏电压
三相四线空开断电后
有50
多
伏电压
原因
答:
可能空开过热,绝缘物炭化有轻微漏电,要检查处理或更换。
零线
与地线之间
有电压
是
怎么
回事?
答:
零地
电压
4-15
伏
是不正常的。在理论上来说
零线
与地线之间电压应该是0V,但是在实际应用当中,由于变压器三相引出负载不可能绝对平衡,从而会让中性点(零电位)偏移,零线电位也不再是0,此时零线与地线间电压就不等于0了。所以,目前便采用了在用户端的零线重复接地来使零线与地线间电压为0。零线也有...
零线
与地线有 60
伏电压
?
答:
正常时零线对地是没
有电压
的,如果有电压则证明,在你测量零线对地的这一点前的
零线有
电阻,也有可能是零线虚接。如果有100V电压则说明零线断线了,这时测得的零线对地电压是通过火线再通过用电设备之后的电压。
火线和零线间的
电压
是220V,地线
零线有
60V电压,火线和地线之间有110电压...
答:
引起这个现象的原因有多个,首先如楼上所说,接地电阻过大,未能达到要求。但是如果线路没有问题的话也不应该出现这样的现象。线路上的问题可能有两个方面:一是三相供电线路中负荷不平衡比较严重,造成中性点偏移,使
零线
对地
电压
较大;二是所测量的相线存在较严重的漏电,使该相对地电压减小。这样的运行...
为什么
电源
零线
与地线
会有
十几
伏
的
电压
?
答:
零线对地
有电压
,是三相负荷 不平衡,
零线有
电流流过产生的。零线是中性线接地,理想条件下,零线对地电压应该为零。当零线有不平衡电流时,零线电阻与接地电阻都会产生降压。这是零线对地电压的来源。零线对地电压,会使各相电压零点漂移,负荷轻的一相电电压会升高,而负重的相电压会降低。
零线
和火线都有电是
怎么
回事
答:
这里所说的家里的零线和火线都有电,就是说我们家中的零线或者是火线。用电笔测量或者是用万用表测量的时候就会发现,零线火线都有电。也就是出现了
电压
,一般也都超过了正常的电压。
零线有
电
怎么
回事1、如果零线火线都带电,那么就说明是因为断零造成的。2、如果家里的电器都可以正常的使用,零线跟...
一到晚上,
零线
就有25伏左右的对地
电压怎么
回事?
答:
正常现象。用电是三相四线制,三相电对
零线
的负载一样,假如都是电阻负荷,零线对地
电压
为0。进入楼房住宅的三相电到各户,假如A相入1楼和4楼,B相入1楼和5楼,C相入3楼和6楼。不能保证用电的各家各户同时用同样的功率,我家用电热水器了,别人家没有用。三相电对零线用电功率不平衡,用电...
我在工厂检查发现
零线
与地线间的
电压
既然
会有
80
伏
的电压,我百思不得...
答:
这个是系统三相不平衡造成的,导致中性点
电压
升高(
零线
);一般规程规定,中性点电压升高不得超过相电压的20%;导致这样的情况,最大可能是单相接地故障;某相线路发生单相金属性接地或者高阻接地或弧光接地或间歇性弧光接地等;当故障长时间不能自动解决时,说明不能自动熄弧;可能是金属性接地或者高阻接地...
零线
对地
电压
有100
伏
是
什么
原因?
答:
零线对地有100V
电压
,这是因
为什么
原因引起的呢?万用表测电压方法 在正常情况下,零线对地应该是零电位滴呀!地线更应该是零电位呀!这就是说零线与地线之间,也应该是零电位滴嘛!之所以
会出现零线
与地线之间有100V电压的现象其原因有:1、零线线路中的某一点,出现了接触不良的隐患,致使零线电位...
火线接地220v,
零线
接地零点几伏,但是
为什么
火线与零线之间才40v左右...
答:
你这个情况属于零线虚接的可能性比较大,但也不排除火线虚接,接上负载电压就被拉低了,测试方法用万用表acv700档,一个表笔接地线,一个表笔测试负载零线端,有几十
伏电压
就说明
零线有
问题。