换灯泡时测量
零钱有110v
电压
是怎么
回事
答:
1.对于零线非接地系统,零线带电50V,
可能零线与地有漏电现象,也可能是对地的感应电压或者接触不良,需要修复
。
换灯泡时测量
零钱有110v
电压
是怎么
回事
答:
换灯直接泡时测量零钱有110v电压的原因:如果用数显式电笔测试的话,这种电笔测的是很不准确
,就是用这种测电笔直接测试人体也可能有10几伏的电压,如果上好灯泡能正常点亮说明线路没问题。如果灯泡不亮说明线路串线了或是零线接地了,需仔细检查。要想知道零线多少伏,最好用万用表测试,这样比较准确,...
零钱有110v电灯泡不亮
答:
很简单,
零线断路,而且不排除火线接触不良
,总之火线零线都要检查更稳妥!注意,你零线的110V来自于灯泡的回路!因为灯泡有阻抗,所以你测得零线只有110V,如果你取下灯泡再测零线,那是不会有电压的!
零钱有
36v到
110v
电
是什么问题
用不了电,是接触不良吗?
答:
零线断路了,就会在零线上,存在电压,电压起伏不定
。火线对地(比如金属暖气管、水管),电压就是正常的,并且可以带动家用电器负载,零线如果对地(金属暖气管、水管)有电压,不稳定,并且带不起小负载。
重点检查这个电压变动的线路
,
村里换了变压器后
零钱有110v怎么
办。家里的灯关了还会发光,电热水器...
答:
就我的经验来说,不理解你的零钱110V,
应该是说零线吧,零线正常来说不应该有110的,要么是没零线变压器的地方没接地,要么是零线断了
,这种事不应该在这里问,因为告诉你怎么办也没用,应该联系片区供电所
单相吹风电机运行时测外壳与
零钱有110v
电压,这现像是否正常?
答:
肯定不正常,这样人员就会触电了。可能是绝缘漆破损,或者匝间短路。这样你可以断电,测量电机线圈与外壳的阻值,正常情况下不会有阻值。有阻值就说明漏电了,注意使用安全。
照明电路不接灯时用万用表测是220v一接灯时
零钱
都
有110v
答:
灯亮了吗?零线电压是相对谁测得的?如果是相对地线测得的,则是零线不是直接从变压器中性点N连接来的,中间有断路了。
正常的火线是220V 零线是
110V
对嘛?
为什么
我的零线开着关着 都是...
答:
如果是零线是没有电压的,用手去摸都可以。家用电都是二百二,三十六伏经过变压器出来的。两条火线也可以。
家里电器金属部分
怎么
测着都有55V或者
110v的
电压,家里插排地线口也有5...
答:
你好,根据你的描述说明你家里的接地线
接触不良
或无接地线,再一个是没有漏电开关,所以摸上去麻烦测试有电压,想办法加接地线或把总接地线接触不良问题解决,进室内总线加装漏电开关,在完成以上工作后,拔下所有用用电设备挨个插,漏电的会跳闸,然后排除跳闸设备的问题就可以了。
...这里的民用单相电压是
110v
,但有些关于电压的
问题
我不了解,本人分不...
答:
电压实际指的是电压的差值。零线相对为零。两根火线分别
110
和220。110的火线接零线就是110伏,220的和零线组合就是220伏。至于你说的烧了。零线虽然不
带
电。但开关连通以后电流是要从高端留到低端的。所以也是有电流的。用电器相当电阻。如果绕过电阻把火线和零线挨上肯定会烧的。正常。