风管
材料的厚度怎么决定?
答:
由
风管
的边长(圆风管是直径)尺寸,及风管工作压力共同决定。普通通风风管及空调风管分为三类:
低压
、
中压
、
高压
,低于500Pa为低压,500-1500为中压,高于1500为高压。 风管厚度与压力及边长有关:
风管
系统的工作压力划分:
低压 中压 高压
答:
是相对压力,可以理解为是
风管
内部与外部的压差;当风机停止运转时,整个系统与外界一样都是一个大气压,没有压差,空气是不会流动的,当风机运转时(假设该风机的机外静压为150Pa),那么风机出口与系统的出风口就有了150Pa的压差,而这个压差就是一般所说系统的工作压力,而判定系统的压力等级就根据...
什么叫
低压
系统
风管
,什么叫
中压
系统风管,什么叫
高压
系统风管
答:
是相对压力,可以理解为是
风管
内部与外部的压差;当风机停止运转时,整个系统与外界一样都是一个大气压,没有压差,空气是不会流动的,当风机运转时(假设该风机的机外静压为150Pa),那么风机出口与系统的出风口就有了150Pa的压差,而这个压差就是一般所说系统的工作压力,而判定系统的压力等级就根据...
消防排烟系统的风管属于
高压风管
吗?
答:
消防排烟系统的风管属于
中压风管
。风管系统按其系统的工作压力划分为三个类别,其类别划分应符合表4.1.5的规定。系统类别 系统工作压力 P(Pa) 密 封 要 求
低压
系统 P≤500 接缝和接管连接处严密 中压系统 500<P≤1500< DIV> 接缝和接管连接处增加密封措施
高压
系统 P>1500 ...
下列材料中适用于
低压
、
中压
空调系统及潮湿环境的
风管
是( )。
答:
酸碱性环境和防 排烟系统不适用;聚氨酯复合
风管
适用于低、中、
高压
洁净空调系统及潮湿环境,但对酸碱性环境和防排烟系统不适用;玻璃纤维复合风管适用于
中压
以下的空调系统,但对洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统以及相对湿度90%以上的系统不适用;硬聚氯乙烯风管适用于洁净室含酸碱的排风系统。
下列风管工作压力,属于
中压风管
系统的是( )。
答:
【答案】:D2022教材P151/2021教材P149见表格
风管
压力等级划分,
中压
系统,风管工作压力管内正压:500Pa<P≤1500Pa
下列风管工作压力属于
高压风管
系统的是( )。
答:
【答案】:B一、通风与空调系统的类别(二)空调系统的类别(4)按
风管
系统工作压力分:黑钻押题,金考典软件考前更新,下载链接 www.
洁净空调系统制作
风管
的( ),均按
中压
和
高压
系统的风管要求进行。
答:
【答案】:C、D 2022版教材P156 洁净空调系统制作
风管
的刚度和严密性,均按
中压
和
高压
系统的风管要求进行。
下列金属
风管中
,应采取加固措施的有( )。
答:
(1)直咬缝圆形风管直径大于等于800mm,且管段长度大于1250mm或总表面积大于4㎡;用于高压系统的螺旋风管直径大于2000mm。(2)矩形风管边长大于630mm或矩形保温风管边长大于800mm,管段长度大于1250mm;或
低压风管
单边平面面积大于1.2㎡,中、
高压风管
大于1.0㎡。
通风空调施工技术分析?
答:
三、风管系统的严密性检验 1.风管系统安装后,须进行严密性检验,合格后方能交付下道工序。严密性检验以主、干管为主。在加工工艺得到保证的前提下,
低压风管
系统可采用漏光法检测。
中压
系统应在漏光法检测合格后,再进行漏风量测试的抽检。
高压
系统全数进行漏风量的测试。2.风管系统严密性检验的被...