22问答网
所有问题
当前搜索:
风管用什么防腐最好
防腐
喷砂除锈对人危害很大吗?怎么防止?
答:
防护办法,一个是要注意喷砂工作时应注意事项:1、工作前必须穿戴好防护用品,不准赤裸膀臂工作。工作时不得少于两人。2、储气罐、压力表、安全阀要定期校验。储气罐两周排放一次灰尘,砂罐里的过滤器每月检查一次。3、检查通
风管
及喷砂机门是否密封。工作前五分钟,须开动通风除尘设备,通风除尘设备失效...
通风空调工程质量通病防治措施?
答:
6、空调
风管
、供回水管、冷凝水管的绝热层和防潮层必须完整无损、无漏包和绝热材料外露现象,支、吊、托架和管道间利用木垫隔热,冷却水管道的
防腐
符合设计。7、通风、空调系统的所有设备应作单机试运转,正常后对系统进行测定、调试,其结果应符合规范及设计要求,供回水管道按室内采暖管道要求,进行试压...
玻璃钢
防腐
三布五油套用
什么
定额
答:
玻璃钢
防腐
三布五油套定额:1、玻璃钢刷沥青漆一遍,套“玻璃钢
风管
刷沥青漆”定额;2、风管缠玻璃丝布三遍,套“风管安装玻璃丝布保护层”定额,工程量为3层量;3、玻璃丝布刷刷沥青漆4遍,套“玻璃丝布面刷沥青漆”定额,共4遍。
空调
风管最
大漏光点数是多少?哪条规范规定的?
答:
在规定的水灰比下,水泥浆的稠度粘结性较好,能包裹砂石骨料的表面;当水灰比增大,水泥浆稀释,稠度下降,附着性变差,在浇注混凝土时容易流淌到底,甚至外渗到模板外面,
效果
可想而知。 个人理解,一起探讨。空调
风管
软接长度有如何规定 1、应根据规范及设计档案要求选用
防腐
、防潮、不透气、不霉变...
通风空调系统的组成是
什么
答:
2、先关窗再开空调应该要先开空调再关窗户。很多人都做错了这个步骤,总是怕冷气跑出去浪费资源了。后关窗户更容易将空调内的细菌和螨虫等有害气体排出室内,会使室内的空气更干净。室内开空调的时间不要太长,
最好
在3个小时左右开窗换一下气,以降低室内有毒气体的浓度,定期注入新鲜空气 。(图/...
风管
焊接连接有
什么
要求规定吗?
答:
1 板厚大于1.5mm的
风管
可
采用
电焊、氩弧焊等;2 焊接前,应采用点焊的方式将需要焊接的风管板材进行成型固定;3 焊接时宜采用间断跨越焊接形式,间距宜为100mm~150mm,焊缝长度宜为30mm~50mm,依次循环。焊材应与母材相匹配,焊缝应满焊、均匀。焊接完成后,应对焊缝除渣、
防腐
,板材校平。
通风空调规范中对管道大小的支吊架距离是怎么规定的?
答:
11、长度>500mm的支管和风口连接时,应采取加固保护措施。12、防火阀、调节阀等应单独设置吊、托架。13、压力较大的出风口段(P≥1000Pa)应设置2个以上加固支撑。14、送风口必须标高一致,横平竖直,表面平整,与墙面齐平,间距相等或均匀。15、
风管
系统中的所有金属部件,都必须做
好防腐
处理。
gb50243-2016
风管
法兰要求是
什么
答:
法兰与
风管
应'紧贴,不应有穿透的缝隙与孔洞。7)镀锌钢板风管表面不得有10%以上的白花、锌层粉化等镀锌层严重损坏的现象。8)当不锈钢板或铝板风管的法兰
采用
碳素钢材时,材料规格应符合本规范第4.2.3条的规定,并应根据设计要求进行
防腐
处理;铆钉材料应与风管材质相同,不应产生电化学腐蚀。
空调
风管最
大漏光点数是多少?哪条规范规定的?
答:
国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243规定。空调
风管最
大漏光点数为每100米16个。空调净化系统风管漏光检测应用于风管系统安装严密性(即漏风量)测试方法。对于风管系统严密性检验的方法有两种:低压系统的风管在制作、安装工艺得到保证的前提下,可
采用
漏光法检验。
