规范无具体要求,如何规范施工。
答:
通风空调末端
风管
固定支架规范:1、按风管的中心线找出吊杆敷设位置,单吊杆在风管的中心线上,双吊杆可以按托盘的螺孔间距或风管的中心线对称安装。2、吊杆根据吊件形式,可以焊在吊件上,也可挂在吊件上,焊接后应涂防锈漆。当风管较长需要安装一排支架时,可先把两端安好,然后以两端
的支架
为...
风管
固定
支架
一般多高一个?
答:
风管
固定
支架
不超过4m一个。1、大部分情况都是不超过4m一个。支架间距应符合以下规定:风管水平安装,直径或长边尺寸小于400mm,间距不大于4m;大于或等于400mm,间距不大于3mm。风管垂直安装,间距不大于4m,但每根立管的固定件不少于2个。2、通常情况下,是可以大于400毫米但是要小于3米。而且大...
风管
固定
支架
一般要设多高?
答:
风管
固定
支架
不超过4m一个。从材质,尺寸,风压方面看。1、材质:根据
风管
材质的不同,选择不同
的支架
。2、尺寸:根据风管的尺寸大小,选择适合的支架。3、风压:根据风压的大小,选择能够承受相应压力的支架。
风管
支吊架套
什么
定额
答:
问题六:垂直风管支架应该套
什么
定额,防火阀吊架套设备支架安装不知对不对? 垂直风管支架应该套什么定额,防火阀吊架套设备支架安装不对?问题七:湖南风阀支吊架是否已经包含到风管支架里面?有专门清单计算,怎么计算工程量 10分 风管的支架包含在定额内,
风管部件的支架
没包括在定额内;风管部件的...
风管支架
能当吊顶主龙骨吗
答:
不能。
风管
需专用吊筋固定,不得搭在吊顶龙骨上。风管,是用于空气输送和分布的管道系统。有复合风管和无机风管两种。复合风管以Durkduct风管为代表。可按截面形状和材质分类。
通风与空调施工
风管
系统支、吊架安装规定有哪些?
答:
7.水平安装的复合
风管
与支、吊架接触面的两端,应设置厚度大于或等于1.0mm宽度宜为60mm~80mm,长度宜为100mm~120mm的镀锌角形垫片。8.垂直安装的非金属与复合风管,可采用角钢或槽钢加工成井字形抱箍作为
支架
。支架安装时。风管内壁应衬镀锌金属内套,并应采用镀锌螺栓穿过管壁将抱箍与内套固定。螺...
通风与空调施工
风管
在实际施工中,1000*320的
风管
支吊架的间距一般在2米左右,采用5#角钢为横担(考虑保温时,横担长度为1000+150),10~12的螺杆为吊杆(吊杆长度要根据风管吊装高度确定,可按1米考虑)。所以,可以按25个支吊架计算,每个支吊架含:5#角钢1.15米,12mm圆钢2米,其中两个
支架
按防晃支架计算(将螺杆...
通风管道定额中
支架
的量怎么计算
答:
2、根据管道距墙面距离+管道外径+安装管卡距离(
管支架
另加5cm)算支架长度。3、立管支架=支架长度*3(三角架) 算出一个支架的型钢长度*支架数量。4、吊式的干管支架=支架长度+吊筋长度(支架距顶板长度) 算出一个吊架长度*吊架数量。管道工程施工图预算工程量计算技巧 随着我国改革开放的深入,...