为什么要用防火门?
答:
采用混凝土地面,长度大于7米的高压配电室和长度大于10米的
低压配电室
至少应有两个门,并应向外开启。相临配电室之间一般不宜设门,如必须设门时,则应能向两个方向开启。配电室可以开窗,但必须采取措施,如设网格不大于20毫米的铁丝网和遮雨棚,以防雨雪侵入和小动物进入。
高低压配电
装置如布置在同一...
220kv
高压
线安全距离是多少米?
答:
2、变电站的室内布置应紧凑合理,便于运行人员的操作、检修、试验与巡视,开关柜安装位置应满足最小通道宽度要求,并适当考虑发展及扩建要求。3、
高低压配电室的
设施应符合安全与防火要求,站内不允许采用可燃材料装修。4、高低压配电室、电容器室及变压器室的门应向外开,相邻两配电室的门应双向开启。以...
酒店
高低压配电室
要装防火门吗?
答:
根据《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008第4.9.2条(强条)的规定:
配电
所的门应为防火门,并应符合下列规定:1.配电所位于高层主体建筑(或裙房)内时,通向其它相邻房间的门应为甲级防火门,通向过道的门应为乙级防火门;2.配电所位于多层建筑物的二层或更高层时,通向其它相邻房间的门应为...
配电
盘的防火
答:
应采用铁皮密封配电箱;在有爆炸危险的场所应采用防爆配电盘;配电盘要保持清洁,附近不要堆放衣服、手套、回丝等可燃物。在加强配电盘火灾预防的同时,对高、低压配电室更要采取严格的防火措施。1、
高压
配电室应为一、二级耐火等级建筑。
低压配电室的
耐火等级不应低于三级。配电室的窗应有防雨雪 、防水、...
一般
配电室
监控都在哪
答:
一般配电室监控都在配电室门口的门框上,然后摄像头对的角度是正好对着房间内部的。配电室是指带有低压负荷的室内配电场所,主要为低压用户配送电能,设有中压进线、配电变压器和低压配电装置。10kV及以下电压等级设备的设施,分为
高压
配电室和
低压配电室
。高压配电室一般指6kV-10kV高压开关室,低压配电室...
询问:
低压配电
柜接地母排如何接地?
答:
回复5#chenshisheji先生: 1、变压器保护接地线需做热稳定校验,不知是自己概念不清,还是有些数据难控制,没有做过计算,常与接地网扁钢一致,对于低压变压器常用规格-40X4镀锌扁钢。 2、我说的是TN系统,由变压器引入
低压配电
柜的是TN-C系统,进线开关用3P,具有PEN功能那根线接至配电柜PEN母排,通过聫桥接至PE母排...
高压
跳闸怎样办
答:
一、故障现象:这种故障原因是保护动作。
高压
柜上装有过流、速断、瓦斯和温度等保护。二、判断方法:判断故障原因可以根据继电器掉牌、遥信信息等情况进行判断。在高压柜中瓦斯、温度保护动作后都有相应的信号继电器掉牌指示。过流继电器(GL型)动作时不能
区分
过流和速断。在定时限保护电路中过流和速断...
T20天正电气V60官方正式版T20天正电气V60官方正式版功能简介
答:
T20天正电气软件V6.0正式版是一款非常好用的电气设计软件,软件拥有三维防雷、变
配电室
、三维桥架、支吊架、碰撞检测、电缆敷设、
高压
短路电流计算等功能,通过它绘制建筑图纸,用户在施工时就可以通过图纸上的内容进行操作。 小编精选:电气设计软件 【功能特点】 1、电气平面设计 提供多种布置平面设备与导线的方法,布置平...
进行 负荷计算、无功功率补偿计算、电气主接线;
答:
一般说设备总容量是指有功功率,你现在既然使用了kVA这个单位,而且设备总容量和变压器容量都为8100 kVA,那么,我就认定这就是已经计算好了的视在功率。则,有功功率P=Scosφ=8100x0.55=4455kW,无功功率Q=根号下(S^2-P^2)=根号下(8100^2-4455^2)=6765kVar,这就是需要补偿的功率。说实话...
直流屏不停电,怎样换电瓶,怕坼电瓶,
配电室
高,
低压
电柜,操作机构无电...
答:
确认充电模块输出电压正常后(如有充电机输出开关的话确认是合闸)断开电池回路,(电池回路开关或电池回路的保险)就可以更换电池了.