22问答网
所有问题
当前搜索:
高压接地棒
高低压试验项目都有哪些?
答:
3. 交流耐压试验【
高压
3.5倍不闪退,低压1.5KV不闪退】4. 变压器绝缘油击穿耐压测试【>25KV】七、绝缘工器具试验(安检要求必做)1. 绝缘手套交流耐压试验(周期半年)2. 绝缘靴交流耐压试验(周期半年)3. 验电器交流耐压试验(周期一年)4. 短路
接地棒
交流耐压试验(周期一年)5. 配电室绝缘胶垫...
申报承试四级资质所需设备配置有哪些?
答:
其中
高压
工2人以上,特种电工3人以上;六、健全有效的安全生产组织和制度,依法开展安全培训工作,安全管理人员1人以上;七、固定经营场所总面积400平方米以上,各类专业试验室和试验35千伏以上电压等级电力设施的试验设备;八、健全的技术档案管理制度。四级资质所需设备配置如图:...
直流
高压
发生器出现故障怎么办?
答:
3:直流
高压
发生器按下红色按钮,红灯亮,绿灯不灭,松开手红灯灭。原因:保护动作过电压保护的整定小于5 ~ 10%(满量程)。处理方法:将数字拨盘开关设置到合适的值。4:按下红色按钮,红灯亮,升压时红灯灭,绿灯亮。原因:高压输出
接地
。测试产品短路。处理方法:检查输出电缆。检查被测产品。5.故障:直流...
电力设备交接试验项目有哪些
答:
3. 交流耐压试验【
高压
3.5倍不闪退,低压1.5KV不闪退】4. 变压器绝缘油击穿耐压测试【>25KV】七、绝缘工器具试验(安检要求必做)1. 绝缘手套交流耐压试验(周期半年)2. 绝缘靴交流耐压试验(周期半年)3. 验电器交流耐压试验(周期一年)4. 短路
接地棒
交流耐压试验(周期一年)5. 配电室绝缘胶垫...
高压
实验需要几个人操作
答:
必须2人以上。
高压
试验工作不得少于两人,试验负责人应由有经验的人员担任,开始试验前,试验负责人应向全体试验人员详细布置试验中的安全注意事项,交待邻近间隔的带电部位,以及其他安全注意事项。试验现场应装设遮栏或围栏,遮栏或围栏与试验设备高压部分应有足够的安全距离,向外悬挂“止步,高压危险”...
高压
发生器的操作方法及步骤
答:
(1) 在
高压
输出端子和地接线柱之间接入试品。(2) 插上电源线,打开电源开关 ,“高压分”指示灯(绿色)亮,“高压合”指示灯(红色)灭;电压显示表及电流显示表,以及0.75倍电压显示表显示均为零值。(3) 将电压、电流整定旋扭顺时针旋到底,电压调节旋扭逆时针旋到零位。(注:电压调节旋...
高压
电工操作基础知识
答:
(4)
接地棒
绝缘部分无裂缝,完整无损; (5)接地线卡子或线夹与软铜线的连接应牢固,无松动现象。 3、挂临时接地线应由谁作?对挂临时接地线有哪些要求?(主考老师任意指定一项设备的检修,应能正确地挂临时接地线) 挂临时接地线应由值班员在有人监护的情况下,按操作票指定的地点进行操作。在临时接地线上及其存放位...
高压
电力电容器如何正确放电?
答:
我做
高压
的试验的时候,对电力电容器放电就是用跟
接地棒
来放电的。 不知道工程上是不是。
电气试验包含哪些内容?
答:
3. 交流耐压试验【
高压
