两台160KW的
电机
空载,同时启动,电压660V,请问用400KVA容量的变压器可以...
答:
这个不行,因为400KVA相当于320KW,但是变压器的最佳工作状态是
额定
容量的65-75%。你这两台160KW若是短时或间歇式工作的(或轻载工作)用500KVA变压器。若不是短时或间歇式工作的(或轻载工作),那么最好用630KVA的变压器,希望可以帮上你。
怎样使用钳形表测量线路
电流
答:
使用钳形表测量
电流
的
方法
1、测量前钳形表要机械调零;2、选择合适的钳形表量程:从大到小量程调或看铭牌值
估算
;3、当使用钳形表最小量程测量,其读数还不明显时,可将被测导线绕几匝,匝数要以钳口中央的匝数为准,则读数=指示值×量程 / 满偏×匝数;4、测量时,应使被测导线处在钳口的...
变压器如何算空载负荷
答:
测知
电流
求容量 测知无铭牌
电动机的
空载电流,估算其
额定
容量 口诀:无牌
电机
的容量,测得空载电流值,乘十除以八求算,近靠等级千瓦数。说明:口诀是对无铭牌的三相异步电动机,不知其容量千瓦数是多少,可按通过测量电动机空载电流值,
估算电动机
容量千瓦数的
方法
。测知电力变压器二次侧电流,求算其...
知道
电流
怎么计算要多大的线?有一个公式,能告诉我吗。
答:
熔丝电流约为
高压
侧电流的二倍。例:10/0.4KV,100KVA三相变压器、低压侧熔丝电流是多少?解:按口诀三,高压侧电流为:100×0.06=6A 故高压侧熔丝电流为:6×2=12A 低压侧
额定电流
为:100×1.5=150A 低压侧额定电流为:150A 四:直接起动
电动机
控制开关及熔丝的
估算
口诀五:熔丝三倍供电流,七...
变压器低压侧
电流
如何计算
答:
5、最大电流计算:需要考虑过载系数、过载时限、变压器寿命、
电动机
起动系数、涌流、高频负荷如
电机
的高频谐波等综合因素了,这样计算就非常麻烦了。只说一个简单的,过载情况---在过载的情况下,油变的过载系数是1.2,干式的过载系数是1.5,也就是通过上述
方法
计算出变压器的
额定电流
值之后,再乘以过载...
电工接线口诀是什么
答:
*测知
电流
求容量 测知无铭牌
电动机的
空载电流,估算其
额定
容量 口诀: 无牌
电机
的容量,测得空载电流值, 乘十除以八求算,近靠等级千瓦数。 说明:口诀是对无铭牌的三相异步电动机,不知其容量千瓦数是多少,可按通过测量电动机空载电流值,
估算电动机
容量千瓦数的
方法
。 测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷...
知道变压器的容量和
高压
电压怎么知低压电压,怎么计算低压
电流
呢?
答:
对于三相电力变压器
电流
算法 I=S/1.732/U,U为
高压
侧电压,算出的电流就为高压侧电流。低压亦然。你仅知道变压器容量变量,是无法算出低压侧电压和电流这两个变量的。
已知变压器容量,如何选择计量互感器
答:
已知变压器容量,求其各电压等级侧
额定电流
口诀 a :容量除以电压值,其商乘六除以十。说明:适用于任何电压等级。电流互感器的主要作用就是将大电流变为小电流,便于计量。补偿柜内的互感器是用于补偿电流的记载,因此,按照你补偿的最大电流来选择,比如30KVAR的电容额定补偿电流为41.7A,柜内共10组...
11KW的水泵~~用多少平方的线啊 ??具体计算
方法
是怎样的
答:
11KW水泵
额定电流
27.5A。I=P/U。截面积=额定电流/K。轴流泵与离心泵的工作原理不同,它主要是利用叶轮的高速旋转所产生的推力提水。轴流泵叶片旋转时对水所产生的升力,可把水从下方推到上方。轴流泵的叶片一般浸没在被吸水源的水池中。由于叶轮高速旋转,在叶片产生的升力作用下,连续不断的将水...
1平方铜电线多少
电流
可以承受多少千瓦怎么换算 并说下口决 (并带解释...
答:
测知
电流
求容量 测知无铭牌
电动机的
空载电流,估算其
额定
容量 口诀:无牌
电机
的容量,测得空载电流值,乘十除以八求算,近靠等级千瓦数。说明:口诀是对无铭牌的三相异步电动机,不知其容量千瓦数是多少,可按通过测量电动机空载电流值,
估算电动机
容量千瓦数的
方法
。测知电力变压器二次侧电流,求算其...