高压电缆怎么对地放电
影响
电缆
局放大小主要是什么原因?
答:
2.产生局部
放电
的基本原因是电缆绝缘中存在弱点(如气隙、杂质等),当这些局部区域弱点中的电场强度达到一定值时,该区域就会发生放电。这些微弱的放电能量产生的不良效应,日积月累,最后也能导致整个电缆绝缘的击穿,造成断电事故,这种情况举不胜举。因此目前,动车
高压电缆
必须进行局放试验。局部放电是...
高压
柜内
电缆放电
会有什么危险?
答:
电缆
之间
放电
,这说明电缆之间的绝缘有问题,如果不管的话,电缆的绝缘会变得更差,最后造成短路。
35kV
电缆
屏蔽层绝缘损坏,造成多点接地,请问是否还可以使用?
答:
高压电缆
多点接地建议不要再使用。虽然只是无功补偿设备,但与主电路相联的,出问题一样影响主电路。在电缆结构上的所谓“屏蔽”,实质上是一种改善电场分布的措施。电缆导体由多股导线绞合而成,它与绝缘层之间易形成气隙,导体表面不光滑,会造成电场集中。在导体表面加一层半导电材料的屏蔽层,它与被...
高压
进线柜,
电缆
存在
放电
现象,应该
怎么
处理
答:
做耐压试验,确定
电缆
能否继续正常使用。是电缆头处吗?停电、
放电
,接好接地棒,将电缆头用酒精擦洗干净,在电缆头引线上加几个隔电帽。
什么是
电缆
残压,经常看到这个词,一直不理解
怎么
产生的
答:
电缆
残压主要是对于交联聚乙烯电缆所发生的一种现象。6kV及以上电压等级的XLPE绝缘电力电缆,其绝缘线芯的生产方式通常采用以氮气为介质的干式化学交联。聚乙烯树脂材料由挤出设备挤出成型后,进入充满
高压
氮气的高温管道,由于聚乙烯内混入了一些抗氧剂和交联剂——过氧化二乙丙苯(DCP)等添加剂,在高温...
10kv
电缆
绝缘电阻值,相间和
对地
要多少才符合要求
答:
一般摇测绝缘时 要求每千伏不低于一兆欧,并且吸收比大于1.3,这样来判断绝缘合格不合格。三相之间绝缘电阻值应比较一致,不予衡系数不大于2.5。本次测量值与上次值,换算列同一温度下,其值不得下降30%以上。绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。低压电器及其连接
电缆
和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;...
什么叫做
电缆
的短路,高阻故障,低阻故障,闪络
放电
等。
答:
这种电缆故障称作高阻故障。3、低阻故障:是指当电缆与电缆间的绝缘有损坏现象或
电缆对地
的绝缘有损坏现象时,电缆绝缘电阻必然会减小,在电缆绝缘电阻比十倍电缆特性阻抗还要小的情况下,这种故障为低阻故障。4、闪络
放电
:是指固体绝缘子周围的气体或液体电介质被击穿时,沿固体绝缘子表面放电的现象。
求助~~50m长的110kV
电缆
做交流和冲击耐压试验应采用哪种接地方式:单/...
答:
呵,注意安全啊,劝你加个分裂电抗器。因功率不小故用双母线。你要接地啊。那就要看什么地来决定了。结机分段二组分裂母线
对地
交叉或不交叉。看地了
10KV
高压电缆
要
放电
声
怎么
处理
答:
你指的是电缆终端头吧 要是
电缆放电
没等到你听到声音早就跳闸了,终端头放电一般是制作时绝缘没处理好,或使用环境潮湿受潮了放电,停电后拆出来重做。
电线
潮湿导致接地
怎么
办
答:
比值越大,
电缆
受潮程度越大;比值越小,电缆受潮程度也就越小。当这个比值大于1.3时,就说明这条电缆已受潮比较严重,不能投人运行,必须经过干燥处理后才能允许进人电网作用。同时,在每次对电缆测量了绝缘电阻之后,都要进行接地
放电
,且时间也不应少于2分钟,依据所测量出的电力电缆的绝缘电阻值,...