答:
2 、沟槽混凝土底板施工 施工前,对沟槽底板进行整平,放出沟槽中心线,按设计的高度和宽度利用沟槽土模浇筑混凝土底板。混凝土标号为C15,采用商品混凝土,厚度10cm。浇筑时严格按要求振捣,直到完全密实为止。浇筑后进行收光并做到及时养护,确保混凝土的强度。沟槽底板应3‰朝排水方向放坡,以便
电缆
沟的...
10kv
电缆
耐压通过,但为什么送电后电缆还是会出现爆头情况?
答:
电缆是输送电能的通道,因电压等级的不同,有低压电缆与
高压电缆
之分,我们一般客户应用的高压电缆一般都是6KV-35KV。高压电缆终端头制作要比低压电缆要求严格多了,有很多的技术要求。高压电缆由导体、内半导层、绝缘层、外半导层、铜屏蔽层、填料、内护层、钢铠、外护层组成。我们制作电缆头时,要严格...
1×95单芯35kv
高压电缆怎么
摇屏蔽,怎么核对相序,知道的请告诉一下,说...
答:
其中有一根是屏蔽编织线,把两头都不要接地,拿摇表对地线摇,阻值够就行了,摇完之后对地
放电
,对相序就是摇一下两端的黄绿红是否相对应
1、对于380V开关柜,检修时,设备已经接地,是否还有进行
放电
?_百度...
答:
只要
高压电缆
长度比较长的,停电后会储存电荷,作业前必须
放电
和验电,如果电缆一端已经接地就不需要放电,设备测量过绝缘或者做过直流耐压试验必须放电,380v低压空开停电不需要接地,有反送电可能得线路才需要接地
高压电缆放电
电后还有4伏的电压是怎回事?
答:
应该是在敷设路径上感应的电压。
运行中的10kv
高压电缆
相间没有屏蔽会相间
放电
吗
答:
刚投入运行时暂时不会,但此处电场极不均匀,电应力非常集中,绝缘很快损坏,很快短路接地;
高压电缆
头
怎么
做
答:
绝缘性能好: 电缆附件的绝缘性能应不低于电缆本体,所用绝缘材料的介质损耗要低,在结构上应对电缆附件中电场的突变能完善
处理
,有改变电场分布的措施。 2、电场分布原理
高压电缆
每一相线芯外均有一接地的(铜)屏蔽层,导电线芯与屏蔽层之间形成径向分布的电场。也就是说,正常电缆的电场只有从(铜)导线沿半径向(...
怎么
用摇表测10kv
高压
的
电缆
绝缘?
答:
在遥测时间内,摇表转速要稳定。停止遥测前,应将表线与电缆的连接断开,以免电缆向摇表反充电,\r\n测量完毕需将电缆线芯对地
放电
。\r\n7、电缆绝缘要求,新电缆1kv及以下不低于50MΩ,6kv不低于100MΩ。运行中的
高压电缆
绝缘一般不低于50MΩ,低压电缆一般不低于2MΩ。
高压电缆
施工注意事项高压电缆种类
答:
13、移动电缆接头盒必须停电进行,由有经验人员在专人指挥下水平移动。两端电缆要和接头盒固定在一起,严防受拉力。14、布放光缆必须严密组织并有专人指挥,牵引过程中应有良好联络手段。光缆布放完毕,应检查光纤是否良好。光缆端头应做密封防潮
处理
,不得浸水。
高压电缆
种类 高压电缆主要种类有YJV电缆、...
高压
开关柜
放电怎么处理
答:
开关柜
放电
原因有哪些?
如何处理
?和开关柜维保专家通意达一起来了解:开关柜放电原因分析:1、施工工艺达不到要求 变电站内
电缆
沟施工工艺粗糙,电缆沟内部未经严格压光处理,后续改造工程野蛮施工,造成电缆沟壁崩塌,导致盖板不能正常就位。电缆沟封堵不严水汽,尘土通过柜底部缝隙进入开关柜内部,使支持...