22问答网
所有问题
当前搜索:
高压电缆放电
为什么很难找到
电缆
故障点?
答:
电缆
故障测试仪是一款比较精密的高压电力试验设备,在使用的过程中,需要严格按照说明书的要求来使用,同时也需要使用者要有一定的使用经验,想要使用电缆故障测试仪对故障电缆进行精确定点,需要注意以下几点:高压信号发生器参数调整 先接好
高压放电
发生器,保证高压放电发生器周期性的放电,放电周期2~3秒为...
电缆
的绝缘层为什么要做局部
放电
测试?
答:
当
电缆
长期备用时,就要做这种试验来确定电缆是否受潮和损坏。局部
放电
试验跟介质损耗角试验、测量吸收比、性质都差不多,都是预防性试验。局部放电试验的试验方法与耐电压试验类似,但需在导体的绝缘层外包一层导电层(如铝箔)通过专门的检测仪器来测定局部位置的泄漏电流,来考核在整体绝缘中哪个局部位置的...
放电
量100pc
电缆
需要报废吗
答:
放电
100PC,
电缆
已经确定有坏点。可以在局放设备上定位,然后找出击穿点修补或者直接分段。不一定要报废的。不然损失太大了。
闪络法测
电缆
故障配置
答:
一、
高压
闪络法测试
电缆
故障点击穿与否的判断:冲闪法的一个关键是判断故障点是否击穿
放电
。一些经验不足的测试人员往往认为,只要球间隙放电了,故障点就击穿了,显然这种想法是不正确的。球间隙击穿与否与间隙距离及所加电压幅值有关,距离越大,间隙击穿所需电压越高,通过球间隙加到电缆上的电压越高...
电缆
交流耐压试验后
放电
时间要求
答:
至少1个小时。在进行电力设备的交流耐压试验后,在正常操作之前要等待一定的
放电
时间,因为在交流耐压试验过程中,会产生一些电荷聚集或介质击穿现象,导致设备表面或内部存在电场不均匀或电势差过大的情况,至少等待1个小时。交流耐压试验是鉴定电力设备绝缘强度最有效和最直接的方法,是预防性试验的一项重要...
35kv热缩
电缆
头
放电
需要立即处理吗
答:
那当然。35kv热缩
电缆
头
放电
,说明电缆头接触不良了,存在安全隐患,需要通知供电局即刻停电处理。
电缆
的
放电
原理以及怎样测试电缆的绝缘电阻
答:
有500V和2500V两种),电容器被充了电,如果这个电没有被及时放掉,人要是碰到了就会触电。只是如果
电缆
不太长电容就很小,所储存的电量就很小,不会产生严重的后果。所以,在电工技术中,要求对任何设备用兆欧表测量完绝缘电阻之后,都必须立即将电放掉。
放电
的方法就是将两个导体对地短路 ...
10KV
电缆
三芯分别穿过一张铝扳的三个孔,铝板能导磁吗?,因为该电缆有放 ...
答:
铝板不能导磁,但能产生涡流。如果三芯穿过同一个孔,三芯产生的交变磁场相互削弱,涡流会小很多。
电缆
终端头有时产生电晕
放电
现象,如何处理?
答:
户内
电缆
终端头有时产生电晕
放电
现象,老式干包电缆头和小手套塑料电缆头常会产生电晕放电现象,环氧树脂头和尼龙头有时也会产生电晕放电现象。其主要原因是:三芯分叉处的距离较短,芯与芯之间的空隙形成一个电容,在电压的作用下空气发生游离所致。配电站内开关柜或量电柜内电缆头,位置较低,电缆沟内有.
35kv独根
电缆
接地线
放电
的原因
答:
35KV一般是不能使用单芯电缆的,单芯电缆外围的电磁场会使外表的铠甲也带电!会使铠甲及接地线烧坏。
高压电缆
必须三相组合在一起,使三相电流产生的电磁场相互抵消。可见,你们那里是犯了一个常识性的错误。