关于变压器、低压
柜
之间的
电气电缆
敷设问题
答:
变压器、低压
柜
之间的
电气电缆
敷设要具体情况,具体分析,方式是不同的。首先,如果变压器与低压柜是在同一个变电所内部,都在室内。这种情况可以考虑通过室内电缆沟将电缆敷设连接。其二,如果变压器与低压柜是在不同的地点,比如,一个在室外一个在室内。这种情况可以考虑在室外的电缆通过电缆桥架或通廊...
配电柜
二次线号是如何编排的?
答:
二次编号应根据等电位的原则进行,就是
电气
回路中遇于一点的导线都用同一个数码表示,当回路经过接点或者开关等隔离后,因为隔离点两端已不是等电位,所以应给予不同的编号,下面将具体的解释些常用编号 一、
电缆的
编号 电缆的编号 本间隔电缆的编号:通常从101开始编号,以先间隔各个电气设备至端子箱...
高压电缆
是
怎么
进入
高压配电柜的
?
答:
跟低压一样,柜子上开个孔,就进去了
25平方
电缆
钱接总
配电柜
线头不用铜鼻子,电工自己做线头接上去行吗?规...
答:
在没有铜鼻子的情况下,电工可以自己制作线鼻子的,前提是他鼻子必须要按要求将它做
规范
,做好后将代用螺帽垫片和弹鐄垫将其拧紧,这样做是没有问题的。
电缆
进
配电柜
之前是不是就要过电流互感器再到熔断器
答:
在
配电
房低压
柜的
时候就应该过了电流、电压互感器了啊,到楼层配电间后就没必要再加设互感器了,熔断器还是要的。接地跨
接线
是用在比如桥架各节段、
电线
管之间的断接口
电气
辅助联通用的起传导电位的作用,正常时不通过电流。
电缆
桥架跨接线用于两节桥架连接处,它起到漏电保护的作用,镀锌桥架之间可利用...
低压
配电柜
各侧离墙最小距离是多少?那个
规范
有?谢谢!
答:
《工业与民用设计手册》上
配电柜
侧面离墙的距离是大于等于800mm。
高压
低压配电柜在同一室内时,有一侧柜顶有裸1露母排时净距离不小于2米。使用环境的相对湿度在环境温度为+40oC时不大于50%,在较低的环境温度下,可有较高的环境湿度,最湿月的平均最1大相对湿度为90%,同时该月份的平均最1低环境...
高低压配电
房安全检查内容有哪些?
答:
高低压配电
房的安全检查主要包括:
高低压电缆
线路和桥架、
高压柜
、高压环网柜、变压器、低压
配电柜
、电容补偿柜、配电房环境等。主要内容细分如下:一、高低压电缆线路和桥架 1、 对高低压电缆电路,应查看桥架是否扣整严实,防鼠封堵是否牢固,高低压电缆桥架应完好无破损,发现异常应及时处理并作好记录。
低压
配电柜
安装要求与
规范
答:
1、安装位置:低压配电柜需要安装在通风良好、防潮、无腐蚀性气体、温度适宜的室内,离地高度不小于2米。2、电源
接线
:电源接线需要符合国家和地方规定的相关
标准
和要求,接线牢固、接触良好,使用专业的
电线
、
电缆
和接线设备,避免漏电、跨相现象等。3、安装与固定:在安装低压配电柜时,需要考虑
配电柜的
...
配电箱
箱体
的标准
或
规范
号,谢谢!!
答:
五、《
电气
装置安装工程盘、柜及二次回路
接线
施工及验收
规范
》1、现批准《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》为国家
标准
,编号为GB50171-2012,自2012年12月1日起实施。其中,第4.0.6(1)、4.0.8(1)、7.0.2条(款)为强制性条文,必须严格执行。2、原《电气装置...
高低压配电
房安全检查内容有哪些?
答:
高低压配电
房的安全检查主要包括:
高低压电缆
线路和桥架、
高压柜
、高压环网柜、变压器、低压
配电柜
、电容补偿柜、配电房环境等。主要内容细分如下:一、高低压电缆线路和桥架 1、 对高低压电缆电路,应查看桥架是否扣整严实,防鼠封堵是否牢固,高低压电缆桥架应完好无破损,发现异常应及时处理并作好记录。