下行正常,说明电机和电机电源线都没问题。
上下行的动作元件的区别就只有交流接触器和中间继电器。
如果上下行用的都是单个接触器控制,那么,上行接触器的触点烧毛,熔断,导致断相后,引起接触器吸合瞬间过电流跳闸。
单接触器控制时还有一种情况,就是上行接触器上端的某一根引线松脱,也可能造成断相跳闸。
如果是多接触器同时动作控制上下行动作,则还需检查是否有未吸合的接触器,或别的接触器有无烧坏或引线脱落。同时也检查与之相关的中间继电器。
还有一种容易引起忽视的情况:下行接触器断开不良(比如左边或右边触点烧结粘连,或机械机构卡滞——异物落入其中),致使该接触器断开不彻底,有一相处于通电状态。当上接触器吸合时,三相电源与未脱开的这相产生短路,引起跳闸。
总之,检查各接触器有无断开不彻底,引线有无松脱,触点有无烧毛。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考