额定电压660伏,额定电流196安,怎样配三相电流表及电流互感器
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2011-10-20
和正常配备一样配置啊。现在的标准电流互感器就是0.66KV的,使用250/50就行了。电流表就配250A交流的OK啦。
本回答被网友采纳
第2个回答 2012-06-06
三相电流表选择可编程的那种,电流互感器就用250A/5A
第3个回答 2011-10-20
电流表5A,电流互感器200:5
第4个回答 2012-03-19
要看电压的等级和电表是否匹配吧
第5个回答 2011-10-20
300/5
相似回答
电流互感器
和
三相电表怎么
接啊
答:
二次电源《也就是你说的火线》是接2、5、8 把3个
电流互感器
看着 P1 P2 P3 P1 的S1接第1个接线端 S2接第3个接线端 P2 的S1接第4个接线端 S2接第6个接线端 P3 的S1接第7个接线端 S2接第9个接线端 2、5、8接线端分别接L1、L2、L3电源 第10个端口接零线 ...
怎样
选配
电流表
和
互感器
答:
1、电流表满刻度量程可按负载电流的1.5倍选择。2、互感器则按电流表上标示的倍率决定互感器的变比
。3、当电流是60kW 时:互感表应选择3×220/380V 3×1.5(6)A ,精度不低于1.0级的电子式三相四线电能表;也可采用三只(6)A的单相表代替。电能表应选择3×220/380V 3×1.5(6)A ,精度...
大家正在搜
额定电压下一定是额定电流吗
额定电压与额定电流
额定电压乘额定电流
额定电压与额定电流的关系
额定电压额定电流是什么值
额定电压额定功率求电流
三相变压器的额定电流
标准电压表的额定电压是几伏
额定电压和额定功率怎么求
相关问题
660伏的电压有这种额定电压的三相电表么
额定电压660伏的电流互感器能够用在380电路中吗?
电压660伏功率40千瓦的电动机额定电流是多少?
三相电流表500/5什么意思
通过互感器的三相电流表,怎样才能使用户有电而表不走了
额定电压为660伏的三相异步电动机,最高可承受多高的电压?
三相电流表遇水会爆炸吗
280kw三相电机,配用电流互感器和电流表,要配多大的?