怎么选择断路器大小?

如题所述

第1个回答  2022-10-24
如何选择开关(断路器等)大小,一般选择大于额定电流多少合适?
如何选择开关(断路器等)大小,一般选择大于搐定电流多少合适?

一般选择负载的1.5倍~2倍,负载的容量大启动电流大又大选择2倍,负载小启动电流也小选择1.5倍。
怎么选择适合的断路器
首先 断路器的额定电流,根据这个,有三个大类:框架、塑壳、微断。

框架就是丁00A-6300A

塑壳100A-630A

微断1A-63A

在具体的话,选择脱口单元,脱口曲线等。

其次还有分段能力的选择,也就是电路最大短路电流。

其他还有很多功能,就需要对应需求来选择了。
如何根据线路用电设备的容量选择断路器?
断路器作为配电线路的常规性保护性元件,在工业及民用领域都有着极其广泛的应用。那么该如何合理的根据线路用电设备的容量和周围的环境来正确选择恰当额定电流的断路器呢?

以下根据单相及三相使用环境来做案例分析。

一、单相及三相用电设备的额定电流计算

1、单相负载的额定电流计算

P=UI COSφ(功率=电压×电流×功率因素)

式中:U-单相220V;

COSφ--负载功率因数,一般取0.8;

例如:单相负载用电设备总容量为20KW,则线路额定电流根据公式计算为: I =20000/(220x0.8) = 113.6A

根据额定电流113.6A,应应选用额定电流为140A的断路器。如遇配电柜货配电箱内散热条件较差的,应降容为0.7~0.8 使用,则应选择160A断路器。如此根据不同的额定电流做分类选择。

2、三相负载的额定电流计算

P= UICOSφ(功率=电压×电流×功率因素)

式中:U—三相380V

COSφ—负载功率因素,一般取0.8

例如:一台额定功率为45KW三相电动机,计算电流 I =45000/( X380X0.8) = 85.5A

可选择额定电流In=100A 断路器,散热条件差的场所,可能要选择120A 的断路器。如此根据不同的额定电流做分类选择。
怎么选择断路器 要多大电流的
11A,选用16A开关,C代表照明用,所以你还是选D型开关吧,D是动力型用.

你可以按1KW 2A考虑;

ABCD是断路器的代号,一般经常用C或D型;
怎样计算断路器大小用法
线路中的负荷电流必须小于小型断路器的额定电流,必须考虑到留有一定的余量,一般 选择小型断路器的额定电流比实际负荷电流大 20℅左右,不能选择额定电流大大超过负荷 电流的小型断路器, 要同时考虑到小型断路器的过载保护及短路保护。 若选取过大额定电流 的小型断路器, 否则小型断路器的过载保护将失去作用; 还因选择小型断路器的额定电流过 大, 负载端的短路电流达不到小型断路器瞬时脱扣器的整定动作值, 从而导致小型断路器的 短路保护失效。
三相断路器的容量选择
看你的负荷情况,如果是照明,分组,一组一组的开启,是够用的,如果是电动机,或者带电动及的设备就不行。20A躲不过启动电流,要跳闸。
怎么选择断路器与漏电断路器的大小 40分
不论是单相或三相的断路器或带漏电保护的断路器,选择原则是根据负载容珐计算确定断路器的容量。断路器的额定容量=1.5倍负载容量。比如,负载电流容量是50A,则断路器应选1.5*50=75A。
请电工朋友指点下选择的断路器规格大小合适吗?
太小了!正常配总空开的话,额定电流要大于等于分支空开的电流总和。

你的进线空开电流只有40A,有11个分支漏电20A空开和2个16A空开。

还有,你用了汇流排,还把出线侧引出三根相线干嘛?
如何根据变压器容量选择真空断路器
高压真空断路器额定电流分别是 630A 1250A 2000A 3150A 4000A就这档看你所用变压器的额定电流是多少的就知道选多大的开关了