变频器供电地线有电流原因?

如题所述

第1个回答  2020-10-16
其石油焦煅烧能力为12 t/h;大窑拖动系统采用变频器进行调速控制,在正常生产时投料量一般控制在10~11.6 t/h 范围内,变频器(110 kV·A)工作频率设定在38~46 Hz范围内,大窑驱动电机为普通三相异步电机(型号为Y315S-6、75 kW),负载电流在68~92 A之间;停料降温期间,工艺要求大窑运行在超低速状态(窑体转速工作在2.5~2.9 r/min 范围内),变频器工作频率为5 Hz左右。2006 年6 月18 日早晨8 点停料降温时,因小窑实施检修任务,所以大窑超低速运行1个多小时后才停窑保温。下午3 点在大窑拖动电机启动时,操作室内部分低压用装置(如应急照明灯充电器、对讲机充电器和显示器等)内突然出现冒烟现象,操作人员立即停止大窑启动,异常现象随之消失。根据现场操作人员对异常现象的描述,初步分析可能是供电系统电压突然升高所致。但之后测得供电系统各相电压正常(相电压均为220 V),检查操作台和控制柜,其箱体内有明显的焦糊味,并发现多个指示灯被烧坏,UPS 跳闸,PLC和皮带计量秤等的电源模块被烧坏。由于异常现象是在大窑拖动电机启动期间出现的,所以检查大窑控制变频器未发现异常(面板显示正常、电子器件无损坏等迹象);检查供电系统变压器中性线主母排(零线),未出现接触不良等问题(有时供电变压器总零线连接点接触不良或过热,均会导致中性线上0 电位漂移现象)。针对上述检查和分析,采取各种监测措施,重新启动大窑变频器,上述异常现象又立即出现,测得供电系统单相电压升至286 V 左右;而变频器制动(释放电能)电阻自动投入工作(能听到制动电阻工作声音),测得制动电阻温度为72益(环境温度19益);大窑变频器启动持续4~6 s停止后,电网电压又恢复正常(220 V)。因变频启动过程中,观察到窑体无任何转动迹象,故检查电机接线,打开接线盒发现绕组变黑,机壳内有浓烈的异味,测得电机三相绕组对地绝缘电阻分别为0、12 M赘和16 M赘。

2 故障分析

在实际工作中,因变频器驱动电机绝缘损坏引起的供电系统电压升高现象极为少见,也很难用电工学一般知识解释。针对这一问题,对现场进行了全面检查、测量,测得电机接地保护线与供电系统零线相通(电阻为0 赘),进一步排查发现大窑电机接地保护线接在变频器柜体上,而变频器柜体又与供电系统零线相接(作为保护接零措施),这种接地线和零线共接构成了电气设备的重复接地(又称为环路式重复接地)。其作用是当接地线断开或接地体电阻较大时减轻触电危险;同时当设备带电部分碰壳时,短路电流通过零线形成回路,能加速线路保护装置的动作。经分析发生故障的机理为:当变频器控制的电机绕组绝缘被损坏(击穿)后,若变频器启动时,其输出的三相低频交流电压就会通过电机动力线、电机铁心、接地线、供电系统中性线(零线)叠加到供电变压器低压侧工频三相电源上。由于变频器输出的三相交流电压频率、初相位均不同于电源工频电压(变频器、供电变压器通过接地线、零线等动力线路构成电流通路),所以就会引起不同频率电源之间叠加现象,其叠加的程度与变频器容量、工作频率、初相位以及供电变压器容量均有密切关系。变频器容量越大,则叠加后的电压越高,其危害程度也越严重。变频器、电网、零线和接地线构成的电流回路如图1 所示。
第2个回答  2020-10-16
变频器供电地线有电流原因?应该是负载端有漏电部位
使用万用表测量负载端对地电阻。
变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用
(1)检知异常状态后自动地进行修正动作,如过电流失速防止,再生过电压失速防止。  (2)检知异常后封锁电力半导体器件PWM控制信号,使电机自动停车。如过电流切断、再生过电压切断、半导体冷却风扇过热和瞬时停电保护等。
详细检查接地系统是否完好,检查电机绝缘,确认外部没问题的话,再考虑变频器是否自身问题,误报故障!追问  外部已经确认了没问题。就是不知道该怎么检修变频器 回答  “外部已经确认了没问题”,不知道电缆是否也详细检测过绝缘,如果真的外部没问题的话那就是变频器内部逆变部件IGBT问题了。
编辑于 2018-04-05
查看全部9个回答
变频器的维修_故障排除及解决方
根据文中提到的变频器为您推荐
专业变频器的维修,配件齐全,修好付费,24小时服务,可以现场维修,价格低廉。
北京万国奋发科技中心广告
WILO威乐变频总代理
根据文中提到的变频器为您推荐
wilo德国威乐变频。增压泵。管道泵。屏蔽泵。污水提升泵。潜水泵。排污泵。深井泵。空调泵。变频泵。山姆逊水泵。水泵配件等。地址:北京丰台区赵辛店京开民祥互联网A35号
北京市永汇利水泵阀门供应站广告
— 你看完啦,以下内容更有趣 —
变频器接地故障都有哪些原因?
IGBT快速开 关断 程中产 的高 通关断过程中产生的高du/dt( 干扰源), 电机绕 与电机外壳间有分布电容 组与电机外壳间有分布电容(nF级),这是客观存在的;——所有厂家的变频驱动器都存在同样的问题电机和驱动器之间的接地线可以给共模电流提供一条干扰的回流路径,避免共模电流流经其他不可控的路径,而干扰外部设备。变频器修理认准上海本川自动化科技有限公司,公司是一家专业从事自动化领域内的工业机器人、伺服、PLC、变频器调速器的技术开发和经营的企业 。业务涉及工业机器人、变频器 、PLC 、伺服 、直流控制器 、马达 、减速机 、低压 、仪器仪表等产品的代理销售 、技术支持,以及电气自动化成套设备的开发 、系统集成 、现场调试等 。
广告2020-03-04
abbacs510变频器接地故障如何解决
将三相电源跟三相电机连接好变频器。 模块坏也有可能,将模块拆掉,变频器上电报18(传感器故障)这个是可以屏蔽的,屏蔽之后,看变频器报不报16(接地故障)如果不报,说明明快坏。如果还报,说明模块是好的,功率板坏。模块可以打开看外壳一下,里面有没有明显的烧毁痕迹,没有烧毁痕迹的基本是好的。 当变频器输出到电动机的电缆过长时,对导致电缆的分布电容等分布参数较大,从而导致接地故障误报。 扩展资料: 变频器接地注意事项: 1、由于在变频器内有漏电流,为了防止触电,变频器和电动机必须接地。 2、变频器接地专用接地端子(不要用外壳、底盘等上面的螺丝代替)。 3、接地线的连接,请使用镀锡处理的压接端子,拧紧螺丝时注意不要将扣弄坏。 4、接地电缆尽量用粗的线径,必须等于或大于所示标准,接地点应尽量靠近变频器,接地线越短越好。 5、电动机的接地请用4芯电缆中的其中一根,在变频器侧接地。 参考资料来源:百度百科-abb变频器
5赞·2,366浏览2019-11-29
变频器报接地故障是怎么回事
接地故障一般是变频器,电缆,或电机故障引起的。 检知异常后封锁电力半导体器件PWM控制信号,使电机自动停车。如过电流切断、再生过电压切断、半导体冷却风扇过热和瞬时停电保护等。 变频器是用来改变交流电机供电的频率和幅值,因而改变其运动磁场的周期,达到平滑控制电动机转速的目的。 变频器的出现,使得复杂的调速控制简单化,用变频器加交流鼠笼式感应电动机组合替代了大部分原先只能用直流电机完成的工作,缩小了体积,降低了维修率,使传动技术发展到新阶段。 扩展资料: 系统效率等于变频器效率与电动机效率的乘积,只有两者都处在较高的效率下工作时,则系统效率才较高。从效率角度出发,在选用变频器功率时,要注意以下几点: 1、变频器功率值与电动机功率值相当时最合适,以利变频器在高的效率值下运转。 2、在变频器的功率分级与电动机功率分级不相同时,则变频器的功率要尽可能接近电动机的功率,但应略大于电动机的功率。 3、当电动机属频繁起动、制动工作或处于重载起动且较频繁工作时,可选取大一级的变频器,以利用变频器长期、安全地运行。 参考资料来源:百度百科-变频器
5,546浏览2020-09-18
变频器出现接地故障咋处理
接地故障一般是变频器,电缆,或电机故障引起的。 变频器可能是IGBT部分损坏接地。 电缆可能是因为绝缘破损或浸水接地。 电机可能是定子绝缘损坏接地。 也可能是电缆过长导致接地故障。
1赞·238浏览2019-08-21
变频器接地故障是如何检测得到的,跟短路故障有什么区别。
变频器在正常工作时三相电源和地之间应该是不导通的但是如果有接地故障时三相电源与地之间会漏电,这个漏电电流变频器会检测出来,当超过某一电流值时变频器会报接地故障。 区别: 1、现象不同 接地故障时线路对地电压很低,并有大电流通过,短路故障时,线电流很大,电压正常。 2、定义不同 短路故障是指电路或电路中的一部分被短接而发生的故障。短路故障一词主要用于电力系统中,一般的电路学中称为短路。 电力系统的短路故障,是指一相或多相载流导体接地或不通过负荷互相接触,由于此时故障点的阻抗很小,致使电流瞬时升高,短路点以前的电压下降,对电力系统的安全运行极为不利。 故障接地(fault earthing)又称为接地故障,指导体与大地的意外连接。电线路所设置的过电流保护兼作接地故障保护;利用零序电流来实现接地故障保护;利用剩余电流实现接地故障保护。 3、特征不同 短路引起电网系统中的电压降低,特别是靠近短路点的电压下降最低,附近供电用户受到影响。异步电动机的电磁转矩与电压的平方成正比,电压下降时,电磁转矩下降更快从而可能造成废品。  短路故障对于电网来说,属于大扰动,可能引起电网中同步发电机暂态失稳。短路故障引起二次系统的保护动作切除该短路元件,可能引起部分地区孤网甚至停运。短路故障可能引起二次系统的安自装置动作,切除发电机和负荷,给电网造成损失。  当发生一相(如A相)不完全接地时,即通过高电阻或电弧接地,这时故障相的电压降低,非故障相的电压升高,它们大于相电压,但达不到线电压。电压互感器开口三角处的电压达到整定值,电压继电器动作,发出接地信号。 如果发生A相完全接地,则故障相的电压降到零,非故障相的电压升高到线电压。此时电压互感器开口三角处出现100V电压,电压继电器动作,发出接地信号。 参考资料来源:百度百科——短路故障 百度百科——接地故障
2赞·4,199浏览2019-07-17
一般变频器报接地故障都是什么原因造成的
IGBT快速开 关断 程中产 的高 通关断过程中产生的高du/dt( 干扰源), 电机绕 与电机外壳间有分布电容 组与电机外壳间有分布电容(nF级),这是客观存在的;——所有厂家的变频驱动器都存在同样的问题 电机和驱动器之间的接地线可以给共模电流提供一条干扰的回流路径,避免共模电流流经其 他不可控的路径,而干扰外部设备。——减小干扰的方法,接地 在驱动器输出线上加绕磁环,也可以有效减小干扰;——减小干扰的方法,减小干扰源 Innovation+ Advance Copyright © 2013 Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd.. All rights reserved 图:在电机外壳和驱动器外壳间加设地线,为共模电流提供一条
3赞·690浏览2020-02-18