钻孔灌注桩钢筋笼沉放时,主筋焊接(搭接焊)接头,错位长度?

请问钢筋焊接规范:同截面钢筋焊接(搭接焊)接头数量不大于50%,且两组接头间距长度(错开)35倍D,请问35D,是指两组接头的中到中还是边到边。请把出处详细告诉我,谢了!

第1个回答  2015-08-21
钢筋焊接连接时的搭接规范标准:
钢筋的搭接长度不但与钢筋直径有关,还与钢筋材质有关。根据JGJ18-2012《钢筋焊接及验收规程》相关条款规定:
钢筋牌号:HPB300,在搭接焊时,单面焊 ≥8d,双面焊 ≥4d;
钢筋牌号:HRB335、HRBF335、HRB400、HRBF400、HRB500、HRBF500、RRB400W,在搭接焊时,单面焊 ≥10d,双面焊 ≥5d。

所以,还需要确定钻孔灌注桩所用的钢筋的材质。如果不能确定,按照高一级的要求执行,即在搭接焊时,单面焊 ≥10d,双面焊 ≥5d;这样,会绝对保证搭接量的满足规范,另外还要保证焊接质量。
第2个回答  2011-08-22
请你看一下桩基钢筋焊接规范你查一下钢筋混凝土验收规范很详细
第3个回答  2011-08-22
是中到中,你查一下钢筋混凝土验收规范很详细。本回答被提问者采纳