请你告诉我10kv进线,630kvA变压器高、低压电流计算公式?

如题所述

第1个回答  2011-11-27
高压10KV, I1 = S / (根号3 * U1 ) = 630 / ( 1。732 * 10)= 36。4 A
低压0。4KV, I2 = S / (根号3 * U2 ) = 630 / ( 1。732 * 0。4)= 909。4 A
第2个回答  2011-11-28
10kv进线,630kvA变压器
高压侧电流:I1=630/(1.732*10)=36.37A
低压侧电流:I2=630/(1.732*0.4)=909.35A本回答被网友采纳
第3个回答  2011-11-28
变压器电流 告诉你个简单的实用算法!
630×1.44=907.2
第4个回答  推荐于2016-02-24
一、算法:
10kv进线,630kvA变压器。高压侧电流:I1=630/(1.732*10)=36.37A;低压侧电流:I2=630/(1.732*0.4)=909.35A。
二、变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。