6.3KV电压 200/5的电流互感器 3*100V的电度表 一天走3度电 怎么换算成低压度数

如题所述

第1个回答  2011-11-13
用电度表的度数乘以电流互感器的变比,一天的电度数就出来了3*40=120。今天你用了一百二十度电

.
第2个回答  2011-11-13
换算度数的方法很简单,只要电度表度数乘以电压变比和电流变比就可以了。如果电压是直接输入,电压变比等于1。
你的电流变比是200/5=40,你的电度表是100V输入,必须采用电压互感器,可是你没有提供电压互感器的变比呀?
第3个回答  2011-11-13
电压互感器倍率:6300/100=63
电流互感器倍率:200/5=40
电度计算:63×40×3=7560度
第4个回答  2011-11-14
用电度表的度数乘以电流互感器的变比,一天的电度数就出来了3*40=120。今天你用了一百二十度电...我公司有您的这种电能表。。。
第5个回答  2011-11-13
PT变比为:6300/100=63
CT变比为:200/5=40
电量数=63*40*3=7560(kWh)本回答被提问者采纳