我看您对于建筑物与高压架空线的问题的回答,关于1万千伏高压线与建筑物安全距离,请问您是根据什么依据。
希望您能尽快联系我,422585351,我是一个房地产公司,急需该资料依据报建,必谢。谢谢您,
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-01-09
《城市电力规划规范》GB 50293-1999第7.5.2 城市架空电力线路的路径选择,应符合下列规定:
7.5.2.1 应根据城市地形、地貌特点和城市道路网规划,沿道路、河渠、绿化带架设。路径做到短捷、顺直,减少同道路、河流、铁路等的交叉,避免跨越建筑物;对架空电力线路跨越或接近建筑物的安全距离,应符合本规范附录B.0.1和附录B.0.2的规定:
第2个回答 2012-03-10
110KV变电站辐射安全距离300米以上,根据是GB 50293-1999
相似回答
1万伏高压线
离
建筑
屋
的安全距离
答:
据《电力工程电气设计手册》规定
1万伏的高压线离建筑物距离
最少为2.9米。在
安全
净距离达到要求的情况下,建筑物、构筑物最好避开在带电导线走廊。架空线路即使按规定的安全净距离达到要求,在居住的环境的周边也有一种潜在的危险。
有谁知道,10000伏的
高压线
离居民住房的水平
安全距离
是多少米?急急...
答:
楼主,你好 12.6.4 在危险性建筑物区的10kV及以下的高压线路宜采用电缆埋地敷设。当采用架空线路时
,架空
线路的轴线与1.1(1.1·)级(干法生产黑火药除外)、1.2级
建筑物的距离
不应小于电杆档距的 2/3,且不应小于35m,与干法生产黑火药的1.1级建筑物的距离不应小于50m,与1.4级建筑物的距离...
大家正在搜
高压离建筑物安全距离
高压架空线为什么是6条
高压架空线路用什么线
高压架空线路采用什么导线
架空高压线是什么材质
高压架空线 居民区 距离
一般的架空线 叫什么
10kv高压架空线规格型号
10千伏架空导线型号
相关问题
10KV高压线与在建建筑物的安全距离市多少?
建筑物和高压线的安全距离是多少?
10KV的高压线与建筑物的安全距离是多少?在线等。
空中有条高压线与建筑物距离怎么测量
高压线距离建筑物多远才是安全距离啊?问一下明白电的相关知识的...
500千伏高压线与建筑物之间安全距离是多少米
22万千伏高压线与建筑物之间距离是多少
有关架空高压电网跨越民用建筑物的明确规范