家用7500瓦的电热水器单独供电用4平方铜芯线,走暗埋 . 有什么需要注意的吗?

如题所述

第1个回答  2011-12-30
铜芯线的安全载流量为5-8A/mm²,以最大值估算4mm²的线材最大载流量32A。32*220≈7000W。所以最好选用6mm²的铜芯线。暗埋走线时应注意接头部位的绞合以及绝缘,火线零线的平方数都要够大,最好再敷设一条接地线,以防热水器漏电造成的意外。
第2个回答  2011-12-30
如果是明线,最大可通过电流40A。
转换为负荷,电热类是8.8KW。
如果是穿管或埋在墙里或是护套线,电流只有33A。
转换为负荷,电热类是7.2KW,由此看出线还是稍细,建议用6平方的。本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2012-01-07
4平米的线就够用 毕竟热水器有档位控制 7500瓦是它的最高功率 一般冬天5000瓦就够了
第4个回答  2011-12-30
4平方的也可以,但是最好选用6平方的。
第5个回答  2011-12-30
7500瓦电热水器用4方线
太不保险了!
起码用6方以上的才正确!

--寂寞大山人